Dobrý den,
Dostal jsem se do fáze montáže sdk a mám obavy o únosnost kleštin.
Spočítal jsem celkové zatížení (osb+sdk+vata) 50kg/m2,
Délka kleštin(mezi svorníky) je 510cm nahoře a 530cm dole.
Kleštiny jsou 5x20 vždy po dvou na krokvi, osová vzdálenost krokví je 104cm. Svorníky M16.
Chtěl bych tímto někoho zkušeného poprosit o zhodnocení, zda je to ok, popř. jaká rezerva tam ještě je.
Žádné další zatížení tam není, pochozí rošt nad vatou je zavěšen na krokvích.
Copak jste neviděl podepřenou kleštinu? Alespoň já mám kleštiny v polovině podepřeny tramem 30x15 cm .
před 4 roky
Kleština by se zatěžovat neměla, protože je dlouhá a snadno se zátěží prohne. Správně by měla být natažena. Jakmile se…
před 4 roky
No na nic jiného. Pokud se nejedná o samonosný podhled. Jenže v dnešní době, kdy je požadavek na pasivitu, najednou…
před 4 roky
19 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.