Dobrý den
Mám problém s plynovým kotlem Protherm Panter. při zapálení vše probýhá v pořadku, dojde k zapálení plynu při nízkém tlaku plynu, ale i když plamen už hoří stále jde jiskra a pak se zapalování vypne a kotel skočí do chyby F1 - ztráta plamene. Pe resetu, jednou nebo vícekrát kotel zapálý na vyšší tlak plynu a funguje bez poblémů. Někdy dojde k této poruše, někdy kotel funguje bez závad.
Deska elektroniky zkontrolavána. Je nějaké řešení? Děkuji
Vent se vyšroubuje šroubek a posune se směrem dolů o cca 1,5 cm a směrem k sobě se vysadí - je v dražkách. Akorát…
před 4 roky
Ventilátor funguje dobře. I tak jsem ho zkoušel demontovat, ale nejde to, nevím jak. Je tam jedn šroubek, ale když…
před 4 roky
Máte porušenou těsnost mezi odtahem spalin a mezi přívodem vzduchu do komory. Respektive je to tzv. nevyváženost…
před 4 roky
7 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení