Dobrý den, rád bych poprosil o radu se stávkujícím stařičkým kotlem Dacon Unical DUA. Kotel pravidelně spíná (především při ohřevu TUV - sprchování apod.) po cca 10 minutách provozu mikrospínač manostatu spalin. Dříve se tato "závada" projevovala jen občas, nicméně časem se toto zhoršuje a kotel při delším provozu přestává pravidelně fungovat. Čím toto může být? Kotel je samozřejmě každoročně servisován, stejně tak komín.
Tomu já rozumím, nejsem až tak "netechnický" typ. Třícesťák se měnil cca před dvěma lety, celkově už se do…
před 4 roky
Máte +-20let tarý kotel, Nový kotel je určitě dobra volba ne jen výmluva servisaka, už z hlediska bezpečnosti. Už se…
před 4 roky
Máme Honeywell XC100D, cca 2 roky starý. Ještě jsem důkladně vyčistil přívod vzduchu a od té doby kotel funguje bez…
před 4 roky
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení