Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kuchyň

Autor: Tomáš Šejstal
Datum: 16.04.2020 07:34
uživatel: 132307


Dobrý den přemýšlím jak vyřešit kuchyni v bytě k dispozici mám jeden jistič 3x16A a dva jističe 1x16A a potřebuji na to zapojit zas. Okruh, myčku, trouba, indukce a 10l bojler.
Na zas. Obvodu by byla klasika rychlovarka (1,6kw) a mikrovlnka (0,7kw)
Bojler - 1,4kw
Myčka - výrobce udává pouze spotřebu 0,92kwh
Trouba - 3,6kw
Indukce - pouze jedno fázová (1 x O 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x O 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x O 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna;1 x O 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
Ovšem nejsem si jistý jak to udělat zdali zapojit bojler a myčku na jeden okruh na 16a nebo zdali mohu vzít volnou fázi z 3x16A pro zapojeni myčky/bojleru jiné řešení mě už nenapadá
Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Vavra18.04.2020 21:06
Zdenek Hejčl18.04.2020 20:58
Tomáš Šejstal18.04.2020 09:34
Zdenek Hejčl17.04.2020 22:47
Lubomir Švarc17.04.2020 07:55
Lubomir Švarc17.04.2020 07:45
Marek Bednar17.04.2020 06:53
Lubomir Švarc16.04.2020 10:35
Jozef Homola16.04.2020 09:19
Tomáš Šejstal16.04.2020 08:41
Pavel Wolf16.04.2020 08:33

Příspěvky
Autor: Zdenek Hejčl
Datum: 17.04.2020 22:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105603
reakce na ...
Podívejte se laskavě na celkový příkon indukce při jednofázovém zapojení.
Maximální příkon: 3,1+3,1+2,2+2,2= 10,6 kW
Minimální příkon: 2,2+2,2+1,8+1,8= 8kW
Při třífázovém připojení to vychází na jistič 3x16A.
Při jednofázovém připojení to vychází na jistič 32A.
To se jaksi nedá v ČR realizovat.
Máte nepřesné informace.
Prodejci Vám prodají cokoliv, potřebují tržbu a zákazník je jinak nezajímá....

Autor: Tomáš Šejstal
Datum: 18.04.2020 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132307
reakce na ...
Deska má maximální příkon 3,7w omezuje si ho sama proti přetížení

Autor: Zdenek Hejčl
Datum: 18.04.2020 20:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105603
reakce na ...
Jde o pohodu u vaření a další činnosti v kuchyni i mimo.
Ženy to až tak neřeší, perou, vaří, a ohřívají ....
Každý spotřebič nad 2 kW má mít samostatný jistič, od toho se vše odvíjí.
Myčka si může vzít ve špičce víc než 0,92kW, to je průměrná hodnota za cyklus mytí.
Ta však má mít samostatný okruh.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 17.04.2020 07:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Vemte tužku,papír a sepište možnosti,kdy se sejdou spotřebiče.
Na 1fázi max. 3,6kw.
Myčka se většinou zapíná na noc.
Indukce bývá na 2fáze,atd.
Bojlér a kafe zapne kdykoli...

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 16.04.2020 10:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Tak na to je odborník pan Marek Bednar,ten vše zapojuje na 1x25A.Snad Vám poradí.

Autor: Marek Bednar
Datum: 17.04.2020 06:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Ja jsem uvadel, ze mam predstavu mit pasivni dum s 1x 25A, doplneny o pripadne prednostni rele. Staci se podivat do seznamu certifikovanych pasivnidomy.cz a tam jsou min. dva domy s hl. jisticem 1x 25A v kombinaci s FVE, ktera ,,nejlepe,, komunikuje s 1 f. Dum je vybaven malym bateriovym polem k FVE a dodany vykon z techto zdroju se pripocitava k hl. jistici. Stejne i on narazil s nepochopenim u lidi, kteri ani takovy dum nemaji a po sve zkusenosti by nevahal a sel znovu do 1x 25A. V dome bydli dva lide a nema ani to prednostni rele.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 17.04.2020 07:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jsem myslel,že místo představy poradíte,kdy se má péct husa nebo vařit atd.Přeci musíte mít projekt odpovídající 21.století.

Autor: Tomáš Šejstal
Datum: 16.04.2020 08:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132307
reakce na ...
Nakonec jsem našel k té indukční desce informaci od výrobce ze si sama omezuje výkon aby nedošlo k přetížení ovšem v návodu o tom není ani čárka, přívodní kabel je podle výrobce dimenzovaný max na 4kw

Autor: Pavel Wolf
Datum: 16.04.2020 08:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
1f 16A jistič můžete zatížit max. 3,6 kW co bude asi pro varnou desku která je na 1f asi málo. Podle mě 3x16A pro toto vybavení bude málo a budete omezován. U myčky Bosch se píše o štítku na myčce kde by mělo být uvedeno jištění a možná i odběr.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.04.2020 09:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Oprava

Autor: Josef Vavra
Datum: 18.04.2020 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132279
reakce na ...
Taky oprava :-)

odpovědět na původní příspěvek