Chystám se stavět teresu u domu. Rád bych aby byla v úrovni trávníku, tj. bez schodu.
Plán je vykopat zeminu cca 30cm. Půdním vrtákem vyvrtat díry a do těch zabetonovat patky. Jako rošt plánuji AL profil 50x30x3 v délce 4m ve vzálenosti 0,5m od sebe. Na profily bych následně již jen přišroubovbal terasová prkna. Bude stačit pro zvolený 4m profil zabetonované 4patky?

Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Vaněček03.05.2020 07:43
Jozef Homola03.05.2020 07:32
Pavel Vaněček03.05.2020 06:42
Jozef Homola02.05.2020 23:34

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 02.05.2020 23:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
A jak ten L profil bude otočen? Obávám se že Al profil s rozponem cca 1,3 m stačit nebude. Tyto profily jsou poměrně měkkého materiálu a tudíž zátěž 2 až 3 osob je může dostat do trvalé deformace.

Autor: Pavel Vaněček
Datum: 03.05.2020 06:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120375
reakce na ...
Měl jsem v plánu obdélníkový průřez viz https://www.artisan.cz/podkladovy-ram-alu-drevoplus-30x50x4000
Umístil bych je po 1m tj na jeden profil 4 patky

Nebo je to celé nesmysl a lepší bude vykopat to do 0,5m zasypat štěrkem, zhutnit a následně profily položit do štěrku?

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.05.2020 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Když něco umístíte na 4 patky, tak volná délka mezi patkami je 1,33 m. Obdélníkový profil je už lepší tvar jak L. Nicméně Váš odkaz nedává informaci o síle stěny ani kvalitě zpracování nebo materiálu. Pozor na to. Tyto profily se obvykle dělají z materiálu EN AW 6060 a to v mezi kluzu T4 (60 MPa nebo 600 kp/cm2) nebo pevnější T66 (vytvrzované, 160 MPa nebo 1600 kpcm2). Je potřeba stanovit bodovou zátěž a zkontrovat dovolené namáhání, které tak 1,5 až 2x menší než kluz (trvalá deformace).
Příklad:
napětí dovolené 1060 kp/cm2
profil 2x25x50 mm
zátěž bodová 200 kp
délka mezi patkami 133 cm
ovybový moment 6650 kpcm
průřezový modul Wo 3,6 cm3

platí podmínka 6650 musí být menší než 1060 x 3,6
6650 je větší než 3816 a tudíž nevyhoví

Profil 3x30x60 mm
Wo 6,29 cm3 dává součin 6667 a podmínu splní bez rezervy
Pokud se tam budou vrtat otvory, tak jednoznačně profil o něco vyšší nebo širší.

https://www.hlinik-obchod.cz/jekly_obdelnikove.html

profil na odkaze má kvalitu T6 (150 MPa) a rozměr 3x35x65 mm vyhoví ale může být i jiný podobný.

Autor: Pavel Vaněček
Datum: 03.05.2020 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120375
reakce na ...
Děkuji za informace

odpovědět na původní příspěvek