Myslíte prosím, že je ekonomicky či jinak efektivní zapojit mezi pojistný ventil a nerezový výměník pro přípravu TUV vnořený v AN expanzní nádobu? Případně jakou? Natápím na 90°C. Děkuji za odborné názory.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Dítě07.05.2020 11:53
Jozef Homola06.05.2020 17:01
Pavel Wolf06.05.2020 16:50
Jozef Homola06.05.2020 16:40
Pavel Wolf06.05.2020 16:03
Jaroslav Dítě06.05.2020 09:02
Pavel Wolf05.05.2020 22:13
Tomáš Socha05.05.2020 20:50
Jaroslav Dítě05.05.2020 20:19
Pavel Wolf05.05.2020 20:09
Jaroslav Dítě05.05.2020 20:05

Příspěvky
Autor: Tomáš Socha
Datum: 05.05.2020 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120864
reakce na ...
AN ještě není nainstalovaná, takže zatím nekape nic... Jde mi o to kolik podle vašich zkušeností nakape, tedy jestli stačí pojistný ventil pro eliminaci přetlaku nebo má smysl přidat expanzi.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 05.05.2020 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
V době ohřevu AN odkapává nějaká voda z poj. ventilu? Asi ne a tak je ex nádoba zbytečná.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.05.2020 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud je před vstupem studené vody do výměníku zpětná klapka, tak při delší pauze v odběru dojde k zbytečnému nárůstu tlaku ve výměníku a potrubí s teplou vodou, Po otevření kohoutku dojde k uvolnění tohoto tlaku. Použití expanzní nádoby tyto výkyvy zmírní. K nárůstu tlaku nedojde jen ve výměníku, ale v celém rozvodu teplé vody.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 05.05.2020 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
To jo ale ohřeje se jen těch 20 l a přibyde max.5% to je 0,5 l. Teplota v AN se tak rychle nemění a tak se přebytečný tlak odpustí kohoutkem. EX se dává u bojleru 100 a více litru. Stačí na 100l 5l ex.nádoba.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 06.05.2020 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
5% z 20 je 1. Zbytek je ale zatlačovaný vzduch. Teplota v AN se sice nemění, ale voda v potrubí je nahrazována studenou. Ta se sice z 1/2 ohřeje již při nátoku, ale zbytek se dohřívá po zastaveni proudění. Asi zde záleží na tom, jak se to chová při otevření kohoutku. Pojistný ventil propouští až na 6ti a v řádu bývá běžně 3 až 4 bary.
To jen, aby řeč nestála. :-)

Autor: Pavel Wolf
Datum: 06.05.2020 16:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Nachytal jste mě. Ale stále to bude asi zbytečnost. Stačí udělat test, zachytávat vodu co odkapává za 24 hodin. Jestli je ventil OK tak tam nebude asi nic nebo několik dl. vody. Pořizovací cena ex. nebude méně jak 1000 kč. tj. 10 000l vody. Podle výpočtu 1l za 24 hodin se to začne vyplácet za 27 roků. Doufám že tam není zase nějaká chyba.

Autor: Jozef Homola
Datum: 06.05.2020 16:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Dobré je mít další pojistní ventil a ten nechat "ukapávat" než ten hlavní, který může zarůst a už pojistní nebude. Na plynovém bojleru 76 l a ventilu na potrubí ukapávalo tak 1 deci za den a zavodňovalo mne to sifon v podlaze. Teď po úpravě už nekape nic a sifon musí občas zavodnit sám. Ta úprava spočívala ve zpětné klapce. Mohu si to dovolit. K vodoměru je to asi 26 m a k přípojce na hlavní řád jetě o deset metrů více. Takže nevadí když voda při expanzi "5 cm couvne".

Autor: Pavel Wolf
Datum: 06.05.2020 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ta klapka tam je z hygienického hlediska důležitá, voda z bojleru by se neměla dostat při nějaké havárii do vodovodního řadu, je to voda užitková.

Autor: Jozef Homola
Datum: 06.05.2020 17:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Toho jsem si vědom. Ovšem daleko častěji teče z kohoutku voda kalná a nikdo mne neupozorní, že něco někde opravovali. Vodu z kohoutku nepijeme ale na vaření používáme. Jsem totiž na konci vodovodního řadu a za námi je jen koupaliště a to vodu 10-11 měsíců neodebíra a jelikož je to světlost tak 150 mm, tak to tam se docela "kazí".

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 07.05.2020 11:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Z technických důvodů jsem se odmlčel. Tu expanzku doporučuji především pro stabilizaci tlaku. Je jisté, že se na ušetřené vodě "nezaplatí". Dále je nepříjemné.pokud není odkapávání navedené přímo do odpadu, tak hlídat a vylívat nějakou nádobku na zachycení toho odkapu. Opravdu, to je na každé, jak si to vyřeší.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.05.2020 20:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud uvažuji objem výměníku 20l, Rozsah tlaku 4 až 6 barů, tak by mělo postačit 5L expanze s příslušnou odolností.

odpovědět na původní příspěvek