Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou. Máme byt ve staré vile hned u silnice, kde je hodně silný provoz.

Aktuálně máme plastová okna cca z roku 96/97, dvojskla s rámy Veka. Netuším, jaká je jejich přesná tloušťka. Velikost jednoho okna je 1115x1660 mm a celkem jsou v jedné místnosti dvě.

Z venku slyšíme v noci každé slovo pod okny, každé štěknutí psa, zavření branky, nebo projetí automobilu. Zvuk se šíří hlavně mezi panty a i okolo rámů u špalet.

Rozhodli jsme se proto pro výměnu oken. Dostali jsme cenovou nabídku, kde se s okny směrem k silnici počítá s touto skladbou:

Thermobel TG Top:
1) 6 mm iplus 1.1 pos.2 Chlazené 2) 14 mm Argon 90% 3) 4 mm Planibel Clearlite Chlazené 4) 16 mm
Argon 90% 5) 4 mm iplus 1.1 pos.5 Chlazené

Prostup tepla: 0.6


RW je uvedeno 36 dB. Myslíte prosím, že tato kombinace bude v pořádku a sníží se hluk zvenčí?

Ve zbytku bytu je skladba

1 x 4temp1.1-16-4clear-16-4ipT1.1 U=0.6

Nerad bych investoval poměrně velkou částku a poté litoval, že útlum je nižší, než byla původní představa.

Děkuji za odpovědi,
P.T.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola13.05.2020 20:46
Pavel Tesařík13.05.2020 20:24
Jozef Homola13.05.2020 20:18
Vladimír Buk13.05.2020 19:22
Marek Pesko13.05.2020 13:59

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.05.2020 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Nějaké údaje o skle zvukově izolačním z katalogu MEMENTO SAINT-GOBAIN.
EDIT
Druhý snímek - pokus o lepší čitelnost

Autor: Vladimír Buk
Datum: 13.05.2020 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131903
reakce na ...
Trojskla pokud nejsou sestavena podle určitých zásad tak mají obvyklé větší průzvučnost naž dvojskla. Doporučuji obrátit se na skutečné odborníky v tomto segmentu, než utratit dosti peněz za neověřenou skladbu.

Autor: Marek Pesko
Datum: 13.05.2020 13:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100041
reakce na ...
Dobrý deň,

na poslednú položku 5) by som dal lepene sklo napr 3.3
Základ protihlukového zloženia okna je meniť hrúbky skla a medzery. Čiže idealne napr. 6-14-4-12-3.3 pričom 3.3 je lepené sklo kde aj fólia výrazne znižuje hluk.
V neposlednom rade je veľmi dôležitá izolácia okolo okna špalety minerálnou vlnou, lebo montážna pena a následne polystyrén majú veľmi zlú protihlukovú vlastnosť. Ak nedodržíte toto všetko celá investícia môže vyjsť do prázdna.

Autor: Pavel Tesařík
Datum: 13.05.2020 20:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124897
reakce na ...
Dobrý den,

moc děkuji. Zkusím poptat i tu fólii.

Co se týká zateplení minerální vlnou, máme původní fasádu bez zateplení. Okolo oken tak s největší pravděpodobností budou dávat pouze pěnu, to je špatně?

Děkuji.

P.T.

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.05.2020 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Doporučuji alespoň zateplení ostění (tl. 3 cm), to znamená okno vsadit do zatepleného otvoru. Tím se omezí tepelný zkrat kolem rámu okna a pomůže to i zvukově.