Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dilatace betonů

Autor: Tomas Macek
Datum: 21.05.2020 19:26
uživatel: 125477


Dobrý den,
otázka na dilataci v betonu s podlahovým topením - co je správně, 1/ nebo 2/ ?

1/ Pokud je v jednom prostoru pod podlahou více smyček topení, které mohou topit nezávisle na sobě, je nutné nad těmito smyčkami podlahu rozdělit na jednotlivá pole a mezi nimi ponechat dilatační spáru.

2/ pokud mi investor řekne, že všude se bude topit stejně, nevidím jediný důvod, proč jeden obývák rozřezat na 3 samostatné díly.

A dodatečná otázka - chodba má tvar do Z, šíře 1,2m, celková délka 13 m, 1topný okruh, dilatace je nutná v každém rohu?

Díky za Vaše náměty.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirek Svejda22.05.2020 09:53
fugas fugas22.05.2020 06:50
Tomas Macek22.05.2020 06:42
Lubomir Švarc21.05.2020 21:44
Jozef Homola21.05.2020 21:40
Lubomir Švarc21.05.2020 21:34
Jozef Homola21.05.2020 21:30
Lubomir Švarc21.05.2020 21:07
Mirek Svejda21.05.2020 21:01
Jozef Homola21.05.2020 20:25

Příspěvky
Autor: fugas fugas
Datum: 22.05.2020 06:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128616
reakce na ...
Dobrý den, záleží na poměru stran, dlouhá nudle se taky špatně polyká.
F.F.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 21.05.2020 21:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
add 1) pokud je místnost rozdělená na více smyček, tak se všechny nastavují zhruba na stejné průtoky. Netopí se jen jednou smyčkou.
add 2) nepochopil jste, proč se velké plochy dělí na více okruhů. Je to z toho důvodu, že by jste měl mít všechny smyčky zhruba stejně dlouhé a nesmí překročit určitou mezní délku. Pro trubky 16x2 je to cca 90m.
Pokud máte hodně členité plochy, tak radši použijte anhydrit. Ten je pevnější a pružnější. Úzká dlouhá nudle dvakrát lomená z betonu zřejmě praskne. Poptejte se firmy, co Vám to bude zalévat.

Autor: Tomas Macek
Datum: 22.05.2020 06:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125477
reakce na ...
Mirku díky, to 1/ a 2/ nebylo ode mě, ale z webů podlahářských firem každá na to má jiný názor.

U té 2/ to nebylo o dělení na okruhy PT, ale o řezání dilatace v betonu mezi těmito okruhy, pokud jsou natápěny na stejnou teplotu.

Tom

Autor: Mirek Svejda
Datum: 22.05.2020 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Blbě jsem pochopil dotaz. Co se pamatuji, tak dilatace se v případě betonu musí dělat pro plochy nad 32m2 nebo pokud se jedná o nepravidelné patvary. Doporučuje se i pro jednotlivé okruhy. V mém případě se jednalo o nepravidelný tvar a proto jsem si radši vybral anhydrit. U něj se dilatace nemusí řešit. Údajně nemusí být ani pod dveřmi, ale tam jsem je dělal.

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.05.2020 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
To je velký problém topit pod jednou deskou jenom na části podlahy.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 21.05.2020 21:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Je chválihodné,že už jste to konečné pochopil.Roky jsem Vám to zde psal.
Bravo.

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.05.2020 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
A co jste roky psal?

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 21.05.2020 21:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Kuchyň,klavír a další hlouposti,co jste studoval.

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.05.2020 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Žáden klavír ani další hlouposti jsem nestudoval.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 21.05.2020 21:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Hezký večer Vám přeji.

odpovědět na původní příspěvek