Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Casove rele

Autor: miloslav marek
Datum: 28.05.2020 15:10
uživatel: 100261


Dobry den rad bych vas poprosil o radu. Potreboval bych nejaky asi multifunkcni casove rele ktere by bylo mozno nastavit aby sepnulo napr. Na 30 min. A zozepnulo na 90min. A takto se ciklus porad opakoval. Jen toto rele nebude ovladano zadnym impulzem ale potreboval bych aby takto fungovalo vzdy kdyz bude pripojeno na napajeni. Dekuji za rady

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Miroslav Vorel01.06.2020 14:02
miloslav marek29.05.2020 10:29
bob svaton29.05.2020 05:32
Jaroslav Šalý28.05.2020 22:04
miloslav marek28.05.2020 20:42
bob svaton28.05.2020 19:55
miloslav marek28.05.2020 17:53
Jaroslav Šalý28.05.2020 17:37

Příspěvky
Autor: Miroslav Vorel
Datum: 01.06.2020 14:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113299
reakce na ...
Stačí denní spínací hodiny. Nastavit časy sepnutí a vypnutí.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 28.05.2020 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
mechanické spínací hodiny do zásuvky

Autor: miloslav marek
Datum: 28.05.2020 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100261
reakce na ...
A ty kdyz nastavim aby 30min. Byly sepnute a 90min. Rozepnute tak pri preruseni napajeni a pak pripadnemu pripojeni k napajeni budou pokracovet v ciklu kde skoncili po odpojeni napajeni ne? Tudiz po znovu obnoveni napajeni nebudou sepnute 30min al napr jen 5min. Nebo budou zrovna v pauze nebo se pletu?

Autor: bob svaton
Datum: 28.05.2020 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132567
reakce na ...
pokud tam nebude nejaka zalohovaci baterka tak dojedou cyklus po obnoveni napajeni

Autor: miloslav marek
Datum: 28.05.2020 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100261
reakce na ...
To jsem si myslel ale ja bych potreboval aby po obnoveni napajeni zacal znovu ciklusod zacatku to zname 30min sepnuto a 90min. Rozepnuto nevite o nejakem jinem reseni?

Autor: bob svaton
Datum: 29.05.2020 05:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132567
reakce na ...
cili potrebujete autostart po obnoveni napajeni. hledejte multifunkcni casove rele CRM

Autor: miloslav marek
Datum: 29.05.2020 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100261
reakce na ...
Dekuji za radu objednal jsem tedy casove rele crm-2H tak snad to bude ono a bude to fungovat jak potrebuji😉

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 28.05.2020 22:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
namačkáte si na nich potřebný cyklus a běží trvale

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama