Dobry den, prosim o radu s prepojenim ventilatoru Dalap s casovym dobehem a cidlem vlhkosti.
Ventilator je umisten v koupelne, je spinan tlacitkem a ma zapojeny L, N a LT.
Funguje to relativne dobre, ale ne vzdy. Princip je ten, ze po sepnuti tlacitka se vynuti jeho rozbeh a bezi dle nastaveneho casoveho intervalu. Zaroven ale hlida i vhkost a pokud po uplynuti intervalu neni dostatecne nizka, bezi zase dle nastaveneho casu dale. Neni nutne ho manualne spinat, vlhkostni cidlo ho muze sepnout take.
Da se nastavit pouze hranice vlhkosti, u ktere sepne, nikde jsem ale nenasel, na jake hranici vlhkosti se vypne a uz nepokracuje. To se tedy neda ovlivnit.
Pokud tedy stoupne vlhkost v celem objektu a je vlhko i venku, tak ten ventilator se vlastne nikdy nevypne, protoze se snazi objekt odvetrat na nejakou neznamou hodnotu vlhkosti, ale z venku je treba privadet vzduch a ten muze byt dle klimatickych podminek take dosti vlhky.
V tom pripade by se hodilo mit moznost ventilator proste vypnout.
Napadlo mne, misto tlacitka pouzit klasicky vypinac. V jedne poloze zapnuto, je rizen cidlem vlhkosti a casovym intervalem. V druhe poloze vypnut.
Dava takove zapojeni smysl? Jak to tedy zapojit na vypinaci? Nebo je nejaka lepsi metoda?
Predem dekuji.
V dnešní době není divu, že zmiňovanou úpravu "technik nezná". A pokud by ji i znal, tak vám nemůže…
před 4 roky
Dobry den, je to ten ventilator, ktery popisujete. Ventilator zadnou ochranu nema, je schopen bezet hodiny v kuse,…
před 4 roky
Větrat lze bez problémů cokoliv nad rosný bod. Sklepy je třeba uzavřít.…
před 4 roky