Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Vaillant kotel a regulace - nelze spustit/vynutit topení

Autor: Jindřich Novotný
Datum: 08.06.2020 22:16
uživatel: 132635


[odešlo čerpadlo]

Dobrý večer,

prosím o vaše nápady s následujícím problémem. Profesionál je objednán, ale stále věřím, že jde o nějakou drobnost, takže nebude nutné tak dlouho čekat a po nocích se nebudeme klepat zimou.

Plynový kotel Vaillant VU 196/2-7 ecoTEC, regulace Vaillant VRC 410. Do včerejška fungovalo vše skvěle, v posledních týdnech jsme pouze ručně spouštěli topný režim (na regulaci z půlměsíce na sluníčko) na noc na nastavených cca 23°C.

Nově kotel na jakékoliv nastavování nereaguje. Ruční spuštění ani s maximální teplotou. Ani nastavení minimální teploty na 20°C, zatímco v místnosti je 18°C. Ani časování vč. tzv. párty režimu. Ani nastavení jednoho z předem definovaných topných řežimů.

Jediná možnost, jak pomocí regulátoru spustit kotel (na displeji regulace se rozsvítí "Topný režim"), je nastavení topné křivky na o hodně vyšší hodnotu. Kotel se zapne, začne ohřívat vodu, ale po chvíli opět vypíná, "Topný režim" z displeje mizí. Ostatní nastavení (ani zejména např. korekce teploty v místnosti s vnitřním čidlem) situaci nemění.

Dosavadní diagnostika: regulace je přímo napájena, není na baterie. Kotel ukazuje "S.0", což znamená "Topení - žádná potřeba tepla". Regulace nevykazuje žádné nestandardní chování, resetováno do továrního nastavení, v kotli je dostatečný tlak, po resetu kotel správně "nažhaví", roura na odvod vzduchu je teplá, trubka na odvod ohřáté vody je pocitově o pokojové teplotě, narozdíl od chladné přívodní trubky (vše po resetu a/nebo vyvolání "žhavení" pomocí zásadní změny topné křivky).

Venkovní teplotu regulace ukazuje správně, krabička venkovního teploměru nepoškozená, beze změn. Vnitřní teplota na displeji regulace taktéž správná, funkčnost ověřena přikrytím krabicí s mraženou zeleninou :-)

Předem děkuji za nápady.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola13.06.2020 12:21
Jindřich Novotný13.06.2020 11:28
Josef Vavra09.06.2020 10:37
Jozef Homola09.06.2020 10:20
Josef Vavra09.06.2020 09:04
Jindřich Novotný09.06.2020 08:43
Josef Vavra09.06.2020 07:58
Jozef Homola09.06.2020 06:43
Jindřich Novotný08.06.2020 23:48
Jozef Homola08.06.2020 23:38
Jindřich Novotný08.06.2020 23:29
Jozef Homola08.06.2020 23:16

Příspěvky
Autor: Jindřich Novotný
Datum: 13.06.2020 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132635
reakce na ...
Děkuji ještě jednou za reakce, pro uzavření diskuze píšu, že jsme se rozloučili s nefunkčním čerpadlem.

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.06.2020 12:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Děkuji také za správu a na oplátku odkaz kde najděte podrobný návod ke kotli. Myslím, že jste říkal, že jej nemůžete sehnat

https://www.google.cz/search?source=hp&ei=FmnfXpCMHo2kmwWy_47gBA&q=N%C3%A1vod+k+instalaci%3B+N%C3%A1vod+na+in%C5%A1tal%C3%A1ciu%3B+Szerel%C3%A9si+utas%C3%ADt%C3%A1s+ecoTEC&oq=N%C3%A1vod+k+instalaci%3B+N%C3%A1vod+na+in%C5%A1tal%C3%A1ciu%3B+Szerel%C3%A9si+utas%C3%ADt%C3%A1s+ecoTEC&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCMDFiMDGD_HmgAcAB4AIABZogBZpIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiQ743Kx_TpAhUN0qYKHbK_A0wQ4dUDCAo

Autor: Jozef Homola
Datum: 08.06.2020 23:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není příčinou neschopnost odebrat vyrobené teplo? Ten kotel má minmální výkon 9,2 kW a jede od teploty 35°C. Do kolika těles vůvec topí? V tomto počasí už to nemusí fungovat na venkovní snímač.
http://www.kotle-topeni.cz/vu-196-2-ecotec.html?detail=1&in_history=1

Autor: Jindřich Novotný
Datum: 08.06.2020 23:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132635
reakce na ...
Nezatepleny RD, dohromady 9 teles, z toho dva zebriky (wc+koupelna), pres 100m2 podlahove plochy. Dnesni neslunecne pocasi prave jen podtrhuje, ze po zapadu slunce je potreba (regulatory na radiatorech otevrene) odebirat a schopnost dostatecna.

Dekuji.

Autor: Jozef Homola
Datum: 08.06.2020 23:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Když říkáte, že po chvíli vypíná, tak jaký čas to přestavuje, sekundy nebo minuty. Stopněte ten čas a přesně na litr odečtěte hodnotu na plynoměru ať víme co za tu dobu spálil.

Autor: Jindřich Novotný
Datum: 08.06.2020 23:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132635
reakce na ...
Jsou to řádově nižší desitky sekund. Naskoci displej, slysim pohyby motorku, sání, teplota přímo v kotli vyskočí z cca 55°C na 95°, v tu chvili vypina kotel vcetne sání a teplota vody uvnitř kotle pomalu klesá. Spotrebovany plyn dodám ráno. Dekuji.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.06.2020 06:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Žádný plyn už nemusíte dodávat.
Od toho je servis aby zjistil proč nefunguje oběh vody. Na tuto závadu ukazuje "raketový" náběh teploty.

Autor: Josef Vavra
Datum: 09.06.2020 07:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Jako první se vždy rozbíhá čerpadlo a kotel by bez identifikace rozběhu neměl pokračovat. Upřesněte co máte za typ. VU 196 se nedaří najít.
je jen ecoTEC plus VC INT 186/3-5
https://www.vaillant.cz/downloads/n-vody/navody-k-instalaci/ni-ecotec-plus-2-425708.pdf
nebo VK INT 196
https://www.vaillant.cz/downloads/n-vody/n-vody-k-obsluze/no-ecovit-425805.pdf
Pokud nepomáhá tovární reset a nepomůže ani komplentní vypojení ze sítě, pak pozvat výměnkáře na postupnou výměnu všeho a nakonec celého kotle....

Autor: Jindřich Novotný
Datum: 09.06.2020 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132635
reakce na ...
Pánové, děkuji za reakce. Po zapojení do sítě jsem sledoval stavové kódy, před S.0 se (mimo jiné) zobrazí S.54 čili "Přístroj se nachází v intervalu čekání funkce blokování provozu následkem nedostatku vody (gradient teploty)". V zahraničních diskuzích je skloňováno zejména čerpadlo.
Mimochodem, celé označení na štítku je VU INT 196/2-7 ecoTEC, jde o starší model, návod k němu není opravdu v češtině ke stažení.

Autor: Josef Vavra
Datum: 09.06.2020 09:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Není to toto?
http://www.domovniinstalace.cz/dokumenty/vaillant_kondenzacni_kotle_vu_ecotec_technicka_dokumentace.pdf
Hydraulické schěma ukazuje na trojcestný ventil.
Pokud kotel nepoužíváte k ohřevu vody (zásobník), mohlo dojít k nečekanému pohybu trojcestného ventilu (např. výpadek sítě a kontrola prvotního stavu) a jeho zaseknutí v poloze ohřev vody. I takový případ se zde už řešil.
Pak se logicky voda v topení nerozeběhne i když běží čerpadlo.
Běh čerpadla by měl být poznat maličkým pohybem ručičky tlakoměru topné vody.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.06.2020 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
(p. Novotný)
ještě by mne zajímala vaše roční potřeba plynu na vytápění za rok. Všechno naznačuje, že máte kotel předimenzovaný a také dolní výkon je mimo možnosti otopného okruhu. Na to aby jste v teplém počasí odebral výkon 9,6 kW (režim 50/30°C) není počet těles 7+2 žebříky dostatečný. V tuto dobu nevychladíte vodu možná ani o 5°C. Pak jednoduché počty pro oběh vody 1000 l/h:

0,277 l/s x 4180 J/kg°C x 5°C = 5805,5 J/s tedy 5 805 W
Hodnota 5,8 kW má daleko k hodnotě 9,6 kW.

Vaši situaci může zhoršovat přepouštěcí ventil, který pustí horkou vodu zkratkou do kotle a ten je přehřátý a vypne. Další otázkou je stáří kotle a frekvence údržby.

Autor: Josef Vavra
Datum: 09.06.2020 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Já topím kondenzačním kotlem v létě i do samotného koupelnového žebříčku. Tím to nebude. nahřát vodu v radiátorech je jiný výpočet, než ustálený stav.
kondenzace.kvalitne.cz/#12
První náběh do jednoho radiátoru výkonem 8 kW trvá 18 minut.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama