Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Menic modifikovaný sinus

Autor: Frantisek Stepanek
Datum: 17.06.2020 11:04
uživatel: 105497


Už několik let používám měnič 24V/230V 2000W, mod.sinus. Většina spotřebičů funguje dobře včetně TV a další elektroniky. Bohužel některé shoří. Např. bezdrátový zvonek (vnitřní do sítě), pir čidla apod.Je to tím, že napájení z 230V na cca.12V je sníženo kondenzátorem v sérii (asi 1.6uF) a dále asi odporovým děličem napětí. Odpory za nějakou dobu shoří.Je mi jasné, že reaktance kondenzátoru je počítána na sinusový průběh. Je možné tomuto nějakou úpravou tomuto zabránit?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Lubos Siska18.06.2020 08:26
Tomáš tom18.06.2020 07:41
Miroslav Šperlín17.06.2020 15:18

Příspěvky
Autor: Lubos Siska
Datum: 18.06.2020 08:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Modifikovany sinus pracuje s nasobne vacsim efektivnym vykonom , ako nemodifikovany. Zariadenia, ktore nemaju nejaky vykonovy prvok ktory by dany vykon obmedzil nie su nan teda stavane. Potrebne je teda zaradenie nejakeho prvku, ktory dany vykon obmedzi (tyristor, vykonovy rezistor, transformator a pod.)

Autor: Tomáš tom
Datum: 18.06.2020 07:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Ano ty kondenzátorové zdroje se často kazí i na sinusovém napětí natož na jiném průběhu. V těch PIR čidlech je převážně 12V pro relé a z těch 12V se ještě dělá 5V pro elektroniku. Takže stačí pouze 12V zdroj. Doporučuji kondenzátorový zdroj z těchto přístrojů odstranit a dát tam DC(AC)/DC měnič např. toto:
https://www.tme.eu/cz/details/myrra-48024/menice-ac-dc/myrra/48024/
https://www.tme.eu/cz/details/ameof3-12sjz/menice-ac-dc/aimtec/
těmto zdrojům už je jedno jaký je průběh napětí, fungují i na DC.
Nevýhoda je, že tyto zdroje stojí cca tolik co nové PIR čidlo. Ale s tímto zdrojem bude daleko spolehlivější.
Pokud je někdy požadováno 5V tak používám např. staré nabíječky na mobilní telefony.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 17.06.2020 15:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Problém je způsoben podstatně vyšším obsahem harmonických kmitočtů. Můžete laborovat s hodnotou kondenzátorů ale u každého přístroje to bude jinak. Lepší řešení by bylo použití klasického trafa a usměrňovače v každém připojeném přístroji ale bude to velké. Omezit harmonické kmitočty na výstupu měniče je možné pomocí LC filtru. Ten se ale musí vypočítat pro konkrétní impedanci a bude tedy účinný jen při konkrétním odběru. Předělat měnič na sinusový je nemožné, ten pracuje na jiném principu.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama