Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Je tento cementovy poter OK pre Podlahove vykurovanie?

Autor: Juraj Hut
Datum: 28.06.2020 09:29
uživatel: 132719


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5
Vcera mi robili novy cementovy poter . Je vsak nejaky divny, velmi porovity, ked nan nalejem ejem vodu dost rychlo sa ta voda cez neho preleje- cez hrubku 65mm. On ju vlastne neabsorbuje , on ju prepusti. Zaujima ma ci nebude takyto poter klast vysoky tepelny odpor , a prenos tepla z trubky bude horsi.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 101   starší >>
Příspěvky
Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 15:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Aku regulaciu by ste odporucali na tento projekt?
Kotol mam konvencny Junkers ZS24/2LHKE, dolne podlazie kde byvaju rodicia - tam su radiatory a potrebujem im tam dat termostat tiez. Maju 80 rokov a kedykolvek si zmyslia ze im je zima teda musia mat separatny termostat.
A otazka c.2 ako regulovat podlahovku na 1. poschodi?

Dakujem, Juraj

( Inac dost divne ze 50% casu sa tu urazate, i ked vidiet ze kazdy ma vcelku hlboke znalosti v problematike, teda predpokladam ze ste inteligentny ludia. Teda mozno by ste mohli mat ''diplomatickejsiu'' diskusiu, ked uz je aj tak mimo povodnej temy diskusie...)

Autor: Jozef Homola
Datum: 29.06.2020 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chápu vaši situaci a tu lze tímto kotlem řešit jedině tak, že topíte do nádoby zvané BUFFER. Tam bude kotel udržovat teplotu a vy si vezmete kdykoliv potřebné množství vody do radátorů ve kteroukoliv dobu potřebné teploty (rozhoduje pokojový termostat). Z této nádoby si podlahovka bude jiným výstupem 24 hodin čerpat vodu potřebné teploty doupravené mixáží tak aby byla ve vleku s počasím. Znamená to doplnit ekvitermní regulací. Váš kotel není schopen pracovat v nízkém výkonu a "vyhovět všem".

Autor: Josef Vavra
Datum: 29.06.2020 15:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Zónové regulace jste zavrhl a přitom jiná kvalitní cesta neexistuje. Teď hlavně neusušte ten beton. Z podkladů dopočítáme provozní varianty a pak je, bez zbytečných investic, zapojíte. To je vše. Já osobně to mám ověřeno provozem. Takových různých uživatelů mám v domě 10 a vše jede na jeden kondenzační kotel. I s teplou vodou.

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Fotogalerie:
Hadam nepotrebujem zonovu regulaciu na 75m2, kde 50m2 su aj tak prepojenych bez dveri. Ostatne je jedna izba cca 18m2 a jedna kupelna..

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Fotogalerie:
Hadam nepotrebujem zonovu regulaciu na 75m2, kde 50m2 su aj tak prepojenych bez dveri. Ostatne je jedna izba cca 18m2 a jedna kupelna..

Autor: Josef Vavra
Datum: 29.06.2020 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
To je na Vás, jak si to zařídíte. Regulace oknem neselže nikdy :-)
Ekonomickým základem jsou termoventily na radiátorech a alespoň vypínání čerpadla podlahového topení s ručním štelováním průtoků. Času na studování máte dost. Kotel běží dle potřeby kteréhokoliv uživatele. Výpočty ověřené provozem mám na svých stránkách. Ale to asi nechcete slyšet.
Z nich pochopíte, že termostat na zdi vypínat podlahové topení nedokáže. Tedy dokáže, ale v cyklu několika hodin. Na to Vás upozorňuje i pan Wolf.

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 16:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
termostat planujem jeden na 1podlazie a jeden na dolne podlazie. Predpokladam ze 2 cerpadlove skupiny to dokazu?
A co je to vlastne ten modul MM100 na Buderuse 25/6 hsm ?

Autor: Mirek Svejda
Datum: 29.06.2020 17:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Někteří jedinci sem lezou jen proto, aby se hádali a obvykle je ani nezajímá položená otázka.
Vy tam máte jednu čerpadlovou skupinu pro radiátory bez směšovače. Zde stačí spínat oběhové čerpadlo prostorovým termostatem. Ten samozřejmě musíte umístit v hlavní místnosti a zde nesmí být na radiátorech termohlavice.
Druhá čerpadlová skupina obsahuje čerpadlo a trojcestný ventil ovládaný elektrickým servem.
Neznám tuto sestavu, ale co jsem se díval, tak modul MM100 umí jen základní regulaci oběhové teploty a zřejmě se bude starat i o zapínání plynového kotle. Škoda, že zřejmě neumí ekviterm. Takže si nastavíte vhodnou oběhovou teplotu manuálně (kolem 30 až 45C). Na rozdělovači si regulací průtoků zkorigujete teploty do jednotlivých místností. Podle venkovní teploty nebo aktuálního pocitu si budete upravovat teplotu oběhové vody. Ekviterm umí automaticky korigovat teplotu oběhové vody podle venkovní teploty. Vzhledem k tomu, že u PT funguje samoregulace, tak stačí korekci provádět několikrát ročně.
Prostorový termostat v místnostech s PT nepotřebujete. Klidně ho ale půžete použít třeba pro noční útlum nebo temperování po dobu dovolených apod.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 29.06.2020 16:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Na ty urážky si tu musíte zvyknou je to tu běžné. Můžete poslat tel. na a čas kdy můžu zavolat bude to podstatně rychlejší než psát.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 28.06.2020 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Nevím jestli byl použitý nějaký plastifikátor pro lepší přenos tepla trubka - beton, jaká je rozteč trubek a ta síla se my zdá docela dost, bude to dost akumulační. Jaká je síla izolace pod trubkami?

Autor: Juraj Hut
Datum: 28.06.2020 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Plastifikatoru použili 35 % z toho čo mali v návode , roztece sú 20cm, hrúbka betónu 6,5 cm. Pod trúbkami 5cm izolácie , je to ale na prvom poschodi

Autor: Pavel Wolf
Datum: 28.06.2020 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Na tom 2 fotu to nebude asi 20 cm. Pozor min. musí beton 30 dnů tvrdnou a potom max. teplota vody 20-25 st jinak se deska zkroutí. Hodně větrat.

Autor: Josef Vavra
Datum: 28.06.2020 19:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Nevětrat! Nesmí na povrchu po dobu hydratace uschnout.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 28.06.2020 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
To bude mokré ještě za 3 měsíce.

Autor: Juraj Hut
Datum: 28.06.2020 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Na foto nie su skutocne roztece. To su roztece blizko rozdelovaca kde sa stretavaju vsetky rurky.

Autor: Juraj Hut
Datum: 28.06.2020 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Na foto nie su skutocne roztece. To su roztece blizko rozdelovaca kde sa stretavaju vsetky rurky.

Autor: Juraj Hut
Datum: 28.06.2020 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
To ze to bude akumulacne predpokladamma aj vyhody aj nevyhody.
Interier sa tak rychlo v lete neprehreje, kedze tam bude cca 10ton betonu v podlahe, a nevyhoda bude asi nizsia pruznost regulacie predpokladam?

Co je vyhodnejsie menej akumulacie alebo viac?

Autor: Pavel Wolf
Datum: 29.06.2020 09:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Jelikož náběh topení nebude moc rychlý doporučuji nějaký rychlejší zdroj tepla pro přitopení na začátku a konci topné sezony, možná že to už nějak řešíte. Podlahové topení se během topné sezony nevypíná topí se na nejnižší teplotu která stačí pro udržení požadované teploty v místnosti. Teplota v místnosti při topení PT může být i nižší než u radiátorů protože člověk vnímá chlad nejdříve od podlahy a ta nebude studená. Noční poklesy při větší akumulaci PT nejdou moc dělat a nic tím neušetříte. Hlavně na reg. PT neplánujte použití PT. Záleží jak a čím celý dům vytápíte.

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 10:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
P. Wolf,
''Jelikož náběh topení nebude moc rychlý doporučuji nějaký rychlejší zdroj tepla pro přitopení na začátku a konci topné sezony, možná že to už nějak řešíte'' Toto myslite pre podlahove topeni vseobecne, alebo len v mojom pripade?
Inac planujeme mat Krb, externe nasavanie som uz urobil.

Momentalne mame cca 10 rocny nekondenzacny kotol ktory funguje na principe ON/OFF cez termostat. Teda ziadna modulacia kotla.
Bol zapojeny na stare radiatory, teraz bude podlahovka. Teda ziadna modulacia kotla.

Hlavně na reg. PT neplánujte použití PT.-Tuto vetu nechapem..

Autor: Jozef Homola
Datum: 29.06.2020 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Co to máte za značku kotle, který je 10 let starý a nemoduluje?

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 10:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Junkers ZS24/2 LHKE
Aspon myslim ze nemoduluje. Dali nam k nemu termostat typu ON/OFF

Autor: Jozef Homola
Datum: 29.06.2020 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Kotel samozřejmě že moduluje nebo může a to od výkonu 8 do 24 kW. Ovšem na topení do podlahového okruhu (DIRECT) vhodný není. Má vysoký minimální výkon a to až 8 kW a nejnižšší výtupní teplotu 45°C. Vaše TZ ani výkon podlahy neznám ale drtivou většinu topného období bude výkonově i teplotně "mimo".

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Projektant mi ku kotlu a napojenie na podlahove kurenie naprojektoval toto:

https://www.tzb-shop.sk/e-shop/rychlomontazne-systemy/rychlomontazna-sada-buderus-hsm-25-6-mm100

Na spodne podlazie kde ziju stary rodicia a su tam este radiatory bude zapojene toto,ale od Buderusu- ale asi to je to iste.

http://www.tzb-shop.sk/e-shop/rychlomontazne-systemy/rychlomontazna-sada-bosch-hs-25-6-mm100
Potom este anuloid , takisto od buderusu

Teda predpokladam ze na tom HSM25/6 si budem moct nastavit na aku chcem teplotu?

A co je ten MM100 modul?

Autor: Josef Vavra
Datum: 29.06.2020 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Teď tam ale máte jednoduchý rozdělovač s požadavkem cca 10 kPa. K tomu asi paralelně zapojené radiátory s požadavkem podstatně nižším - pokud tam nemáte správně nastavené termoventily. Začal bych výpočtem provozních stavů včetně správně navrženého proporcionálního řízení.
Podklady v podstatě nedáváte žádné. Není z čeho vycházet.

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 12:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Fotogalerie:
Slucky

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Tu su aj TS budovy.
Hovorime vsak iba o 1 podlazi kde bude podlahove vykurovanie - na ktore som si dal vzpracovat projekt.

Prizemie ma existujuce radiatory- a aj do buducna musi mat koli nizkym stropom. Momentalne tam byvaju manzelkyni rodicia. Po case to bude len hostovske miesto, a bude sa len temperovat.

V buducnosti planujeme zobytnit podkrovie a zateplit 15cm EPS.

Projekt podlahoveho kurenia bol vypocitany bez zateplenia.

Autor: Lubos Siska
Datum: 29.06.2020 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Konecne zaujimave riesenie podlahovky bez RTL ventilu, co napusta horucu vodu z kotla rovno do podlahovky. Aj ked by sa dal pouzit aj v tomto pripade, miesto toho ventilu na spiatocke z podlahovky, ako ochranu. Ten anuloid je v poriadku-nebude sa vam ovplyvnovat regulacia radiatorov s podlahovkou.

Autor: Josef Vavra
Datum: 29.06.2020 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
A když jste se probudil, měl jste ruku v nočníku....

Autor: Lubos Siska
Datum: 29.06.2020 13:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Pan Vavra,

vy sa tu nejak radikalizujete.

Autor: Juraj Hut
Datum: 29.06.2020 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132719
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Tu su aj TS budovy.
Hovorime vsak iba o 1 podlazi kde bude podlahove vykurovanie - na ktore som si dal vzpracovat projekt.

Prizemie ma existujuce radiatory- a aj do buducna musi mat koli nizkym stropom. Momentalne tam byvaju manzelkyni rodicia. Po case to bude len hostovske miesto, a bude sa len temperovat.

V buducnosti planujeme zobytnit podkrovie a zateplit 15cm EPS.

Projekt podlahoveho kurenia bol vypocitany bez zateplenia.

zobrazuji 1 - 30 z 101   starší >>