Ponorné čerpadlo ...

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 21.07.2020 10:44
uživatel: 109433


.. v návaznosti na tragedii
- https://www.idnes.cz/praha/zpravy/utonuti-tri-osoby-rybnik-lhota-pribram-soudni-pitva.A200721_062025_praha-zpravy_kane
... se ptám .. může zabít i 230V ponorné čerpadlo napojené na starou síť NT-C kde mám pouze jistič 16A ???

ps: tipuji že tragedii způsobilo 400V čerpadlo ... ??

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Vavra21.07.2020 21:11
Harry Minduton21.07.2020 19:43
bob svaton21.07.2020 18:21
Petr Zíka21.07.2020 18:02
bob svaton21.07.2020 17:38
Stanislav Vinklárek21.07.2020 11:23

Příspěvky
Autor: Harry Minduton
Datum: 21.07.2020 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114421
reakce na ...
Ano, může zabít. Uvědomte si, že dostanete pořádnou šlahu od 230V i v případě, že máte suché ruce a boty s gumovou podrážkou, které izolují. No a teď si vezměte, že stojíte po kolena ve vodě a šáhnete mokrou rukou na čerpadlo, které probíjí.Na to, abyste v tomto případě zcepeněl do mrtva, nemusí být ani 230 V AC, stačí klidně 60-80 V AC. Podmínky pro uzavření elektrického obvodu a vygenerování dostatečně smrtících mA naprosto ideální.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 21.07.2020 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
.. v diskuzi daného článku je doporučován proudový chránič ... ALE ten nelze použít ve starší TN-C síti (tipuji že TN-C síť je v 70% domech/bytech ??):

info např. zde:
https://shadelfox.webnode.cz/l/proudovy-chranic-v-siti-tn-c-a-tn-s/

Autor: bob svaton
Datum: 21.07.2020 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132798
reakce na ...
i ta posledni zasuvka muze byt TN-S. pred chranicem je vzdy TN-C a za nim TN-S

Autor: Petr Zíka
Datum: 21.07.2020 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
"1.) i ta posledni zasuvka muze byt TN-S.
2.) pred chranicem je vzdy TN-C
3.) a za nim TN-S"
S bodem 1.) a 3.) souhlas, ale jste si opravdu jist s bodem 2.) ???

Autor: bob svaton
Datum: 21.07.2020 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132798
reakce na ...
ano mate pravdu nezohlednil jsem eSka, kde jsou razeny za sebou.

Autor: Josef Vavra
Datum: 21.07.2020 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Shadel Fox si plete funkci proudového chrániče. Vybavuje při vektorovém ROZDÍLU 30 mA. Proto se dá zapojit i k dvojvodičovému čerpadlu / kalovce bez ohledu na předchozí zapojení a chrání při porušení dvojité izolace. V podstatě tuto funkci plní https://www.zahrada-naradi.cz/gude-prenosny-proudovy-chranic-prcd-99607-106998.html
Pro dvoudrátové (bez ochr. vodiče) spotřebiče typu čerpadlo Malyš apod.

odpovědět na původní příspěvek