Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Návrh pergoly, nosnost Al jeklu

Autor: Matěj Kříž
Datum: 24.07.2020 14:56
uživatel: 132816


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den, navrhuji konstrukci pergoly a potřeboval bych poradit s osazením profilu na střechu pod polykarbonát.
Rozměr zastřešení bude cca 4,5m x 8m.
polykarbonát 16 případně 20mm, rozteč krokví 1050mm.
Navrhuji profil krokve Al 60x80x3, ale nevím zda je to dostatečné.
Pomohl by někdo spočítat možně zatížení pro tento jekl, případně navrhnout alternativu?
Děkuji,
M. Kříž

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola24.07.2020 20:12
Matěj Kříž24.07.2020 19:04
Jozef Homola24.07.2020 16:54
Matěj Kříž24.07.2020 16:25
Jozef Homola24.07.2020 15:07

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.07.2020 15:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To je uzavřený profil ten Al nebo nějaké "elko"? Únosnost záleží do jisté míry od hliníkové slitiny, volné délky krokve (vzdálenost mezi podpěrami) a sněhovou zátěží.

Autor: Matěj Kříž
Datum: 24.07.2020 16:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132816
reakce na ...
Mám představu Al jekl 60x80x3,slitinu asi nějakou běžně dostupnou( nemám zkušenosti s hliníkem) volná délka krokve cca 4500mm, podle sněhové mapy můžeme počítat 250kg/m2

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.07.2020 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud skutečně mezi podpěrami je vzdálenost 4,5 m, tak podmínce pevnosti s udanou zátěží nevyhoví. Slitina nejčastější EN AW 6060 AlMgSi, stav T66 má mez kluzu někde u hranice napětí 1600 kp/cm2. Průřezový modul v ohybu jeklu vytlačovaného 60x80x3 mm je 18,4 cm3 je to pro představu jen o něco méně než ocelový profil I80 (19,5 cm3). Ten ale má mez kluzu větší i mez pevnosti skoro 2x větší než hliníková slitina (ale ani ten na vzd. 4,4 m nevyhoví).

Platí podmínka, že ohybový moment musí být menší nebo roven průřezový modul x dovolené namáhání.

Takže pro spojité břemeno 250 kp

63 200 kpcm musí být menší než 18,4 cm3 x 1600 kp/cm2
Ani zdaleka to nesplní.

Autor: Matěj Kříž
Datum: 24.07.2020 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132816
reakce na ...
Můžu Vás požádat o návrh jeklu který by vyhověl (pro představu ) ocel a hliník.

Děkuji

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.07.2020 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ještě mne upřesněte délku té krokve od podpěry někde na zdi po ten nosník na těch sloupech. Je to důležité. Volná délka figuruje ve třetí mocnině a tím pádem průhyb "letí" nahoru. Pokud tam bude převis, tak nám to pomůže. V náčrtu je přesah. On ani ten vodorovný nosník co nese všechno nebude v pořádku. Tam se nehodí čtvercový průřez. Samého mne zajímá jaký bude rozdíl mezi ocelí a hliníkem. O tom, že rozdíl je veliký svědčí už samotný modul pružnosti, který o oceli je 210 GPa a u hliníku 70 GPa. Pak je u těchto materiálů rozdíl v mezi "tečení".

EDIT
Podle bokorysu vidím rozměr cca 4300 mm

Pak hliník 6060 T66 o rozměru 120x80x3 vyjde Wo=39,7 cm3 a vyhoví bez rezervy tedy bez koeficientu bezpečnosti, obvykle 1,5 pro matriálové namáhání

Ocelový nosník 140x60x3, Wo=41,3 cm3 vyhoví plně i s koeficientem bezpečnosti (průhyb max. 18,3 mm)

pro srovnání I 120 (b=58) má Wo=54,7 cm3 a vyhoví s velkou rezervou a maximální průhyb uprostřed bude při zatížení 250 kg/bm jenom 16 mm.

EDIT 2
U toho hliníku to ukazujena průhyb při plném zatížení 66,7 mm a už se bude nacházet v plastickém stavu a při odlehčení maximální zátěže se nevrátí plně zpět.

odpovědět na původní příspěvek