Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

domácí vodárna

Autor: Martin Hoch
Datum: 29.07.2020 20:14
uživatel: 123746


V rodinném domě jsme měli ve sklepě tlakovou nádrž na 150 l s tlakovým spínačem s nastaveným tlakem spínacím 1,5 a vypínacím 2,5 Baru. Ve studni je ponořené čerpadlo SIGMA 1" - EVGU- 16-80-GU-80 s třífázovým motorem.
Tlaková nádoba prorezla a nahradil jsem ji novou s novým tlakovým spínačem. Tento má nastavený spínací tlak 3 a vypínací 5 Barů. Přestože není žádný odběr, tlak v nádobě pomalu klesá a čerpalo často pracuje.
Mám dotaz. Není možné, že tlak je příliš velký a protéká čerpadlem zpět do studny?
Děkuji za rady.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Martin Hoch30.07.2020 11:40
Jozef Homola29.07.2020 21:03
Mirek Svejda29.07.2020 20:54

Příspěvky
Autor: Martin Hoch
Datum: 30.07.2020 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123746
reakce na ...
Ano, není tam zpětná klapka. Asi před 10 lety, když jsem tam to čerpadlo dával, mně prodejce řekl, že u tohoto čerpadla není zpětná klapka potřeba. Prý voda zpět čerpadlem neproteče.
Ale nyní, když je tam vyšší tlak, tak to zřejmě neplatí.
Jinak je to nádoba s vakem, kde je protitlak 4 Bary.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 29.07.2020 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Spíše tam nemáte, nebo je vadná zpětná klapka.

Autor: Jozef Homola
Datum: 29.07.2020 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtělo by to tazatelem taky objasnit jaký je v tlakové nádobě vzduchový polštář.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama