Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Ventilační mezera mezi taškami a folií - Proč toto řešení na obrázku?

Autor: Milan Hořický
Datum: 07.08.2020 19:35
uživatel: 104316


Fotogalerie:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení. Nalezl jsem na netu následující text i s obrázkem (viz příloha).
Týká se to ventilační mezery mezi střešní krytinou a pojistnou fólií. (V mém případě nezateplená půda, betonové tašky, kontaktní fólie).

Nějak nechápu účel tohoto opatření. Je toto řešení s 2 kontralatěmi, jež mají poloviční výšku běžně používané, nutné a proč?

Citace z textu :
" Dimenzaci a fungování ventilační mezery nesmí něco anulovat.
Typickým příkladem je například skutečnost, že v případě vznikající střešní dutiny pod podstřešní fólií/membránou je nutné vytvořit průběžné 5-10 cm přerušení fólie/membrány pod vrcholem střechy, kdy se nad tímto otvorem pak z obdobné „podstřešní fólie/membrány“ vytváří „krytka“ chránící tento otvor (s přesahem 15-20 cm). Je však nutné si uvědomit, jaký ventilační komponent střešní krytiny u vrcholu střechy vlastně umožňuje výstup ventilace z ventilační mezery. Pokud to kompletně dimenzačně zabezpečují ventilační tašky v druhé řadě krytiny od hřebene, není problém tuto „krytku“ umístit mezi běžnou kontralať a střešní lať.

Pokud se ale na výstupu ventilace má podílet i/jen ventilační hřeben střešní krytiny, pak je nutné tuto krytku umístit mezi 2 kontralatě, jež mají poloviční výšku než je výška běžné kontralatě na ploše střechy. Aby se horní poloviční kontralatí ventilace vůbec dostala k ventilačnímu hřebeni střechy. Je třeba dbát, aby nevhodně umístěná krytka neuzavřela přívod ventilace k ventilačnímu hřebeni střechy. To by totiž vedlo k částečnému či k úplnému zastavení veškeré ventilace střešní skladby, což pak má mnoho následků, od ztráty teplotní stability podkroví (letní přehřívání), ztráty životnosti či záruky na střešní krytinu a dalších vrstev střechy, až po nepřípustnou tvorbu kondenzací ve střešní skladbě a s tím spojené problémy. " --- konec citace

Děkuji za odpověď a Váš čas.

M. H.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirek Svejda09.08.2020 21:32
Jozef Homola09.08.2020 15:37
Mirek Svejda09.08.2020 15:16
Milan Hořický09.08.2020 15:00
Milan Hořický09.08.2020 14:58
Petr Zíka08.08.2020 20:38
Mirek Svejda07.08.2020 21:58

Příspěvky
Autor: Petr Zíka
Datum: 08.08.2020 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Namalujte si to zvětšeně a sledujte kudy proudí vzduch. Pojistná fólie je napnutá nad krokvemi a končí 10 cm pod hřebenem. Tou mezerou může proudit vzduch "z podkroví" ven. Aby tudy ale nepršelo (pokud prší a fouká, dostává se voda pod hřebenáč), udělá se nad tou chybějící fólií "stříška", od vrcholu 20 cm na každou stranu. Kdyby se stříška udělala nad kotralatěma, vzduch z podkroví by projel z podkroví pod tuto stříšku, otočil by se a odvětrávaným hřebenem by měl proudit ven, ale narazil by na poslední lať. Vlastně by mu zbyla mezera nad latí a pod taškou, ale u plochých tašek tam žádná není. Proto se to dělá takhle: kontralať se řízne napůl, stříška se dá doprostřed a vzduch může proudit pod stříškou i nad stříškou.

Autor: Milan Hořický
Datum: 09.08.2020 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104316
reakce na ...
Moc děkuji za výstižné vysvětlení. Už to chápu.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.08.2020 15:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.google.cz/search?source=univ&tbm=isch&q=km+beta+mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD+n%C3%A1vod&sa=X&ved=2ahUKEwjE6MmJno7rAhVWPcAKHa3nCEQQsAR6BAgKEAE&biw=1429&bih=954#imgrc=Mt6w-BtomnICPM&imgdii=1Of718KMk65_EM

Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.08.2020 21:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
https://www.bramac.cz/produkty/reseni-hrebene-narozi/basicroll-vetraci-pas-hrebene-a-narozi

Autor: Mirek Svejda
Datum: 07.08.2020 21:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Není to běžně používané řešení. Většina výrobců tašek poskytuje dokumentaci řešení detailů a také videa. Tak se řiďte tím, co doporučuje výrobce. V horní části se obvykle membráha přeruší a přicvaká k poslední lati. Tím vznikne mezera, umožňující větrání podstřešního prostoru. Po namontování střešní latě a nalepí perforovaný větrací pás. Ten má za úkol zabránít nafoukání vody nebo sněhu a nakonec se přišroubují hřebenáče.

Autor: Milan Hořický
Datum: 09.08.2020 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104316
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za reakci. Zajímalo mě spíše, zda se toto řešení (jak větrat půdní prostor a ventilační mezeru, mezi taškami a folií, přes větrací tašky a zároveň přes větrací pás hřebene) běžně užívá - tedy jestli není nějaký jednodušší způsob.

Ve vašem uváděném příkladu se tedy nepoužije další krytka z fólie k překrytí přerušené fólie? Stačí jen větrací pás u hřebene?

Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.08.2020 15:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ano, žádná krycí folie a půlení kontralatí se nedělá. Podívejte se videodokumentace třeba na stránkách Tondach.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 