Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

3x1,5 na zásuvky v koupelně

Autor: Pinďa
Datum: 16.08.2020 19:42
uživatel: 131536


Ahoj, bohužel jsem omylem jako neelektrikář dal kabel 3x1,5 na zásuvky v koupelně, která je už hotová. Až mi bude elektrikář dělat nové jističe, kde ty kabely budou připravené, zapojí mi tam tu 1,5ku? Nebo uteče? Dá se to ještě nouzově řešit tak, že na jednu zásuvku provrtám do další "nehotové" místnosti a dám tam 2,5 a starý kabel ustřihnu a nepoužiju.. v koupelně bude běžet plynový kotel a pračka. díky za radu 8-| Pinďa

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Vavra24.08.2020 20:20
Pinďa24.08.2020 19:41
Filip Filip24.08.2020 18:43
Petr Zíka17.08.2020 17:04
Pinďa16.08.2020 21:06
Leoš Petrla16.08.2020 20:57

Příspěvky
Autor: Filip Filip
Datum: 24.08.2020 18:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Ahoj. I když 3 x 1,5 v mědi vedené v omítce vyhovuje a dá se jistit 16 A jističem, tak není možné nově připojit plynový kotel na jeden jistič s číkoliv jiným. Čili je potřeba mít dvě samostatné vedení - jedno na kotel a druhé na automatickou pračku. Do koupelny to musí být přez proudový chránič.
Filip

Autor: Pinďa
Datum: 24.08.2020 19:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131536
reakce na ...
Předpokládám, že to " je potřeba " je z důvodu revize plynového kotle a ne kvůli revizi elektřiny.. mam pravdu?

Autor: Josef Vavra
Datum: 24.08.2020 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132885
reakce na ...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1460.0.html
nebo
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1003.msg5262.html#msg5262

Autor: Petr Zíka
Datum: 17.08.2020 17:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Jestli to ještě stihnete, nechte tu zásuvku 1.5 a připojte na ni jen ten kotel. A na pračku natáhněte druhou zásuvku 2.5mm z vedlejší místnosti (nezapomeňte že musí přes chránič).

Autor: Leoš Petrla
Datum: 16.08.2020 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127850
reakce na ...
Já osobně bych odjistil zvlášť kotel i pračku, ale teď už je asi pozdě. Jaká je délka kabelu? Max. příkon pračky bývá okolo 2,2-2,6 kW a plynového kotle okolo 100W. Za určitých podmínek by jste to mohl odjistit 13A jističem.

Autor: Pinďa
Datum: 16.08.2020 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131536
reakce na ...
Díky za rychlou reakci. Délka toho kabelu je cca 9-12m. Výkony dle manuálu: Pračka 0.69 kWh. Kotel 20 kW (ale bude brzy nový kondenzační).