Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Překlad

Autor: Matěj Dostál
Datum: 26.08.2020 14:13
uživatel: 132145


Zdravím,
zamýšlím spojit 2 místnosti dohromady, mezi nimi zeď 45cm z pálených cihel. Zeď nese podlahy prvního patra, a malou část lehké střechy, nic víc.
Jsem domluvený se zedníkem že to vystojnujem, strhneme celouou zeď, postavíme nové "sloupy" na krajích, každý min. 50cm, dále svázané s ostatním zdivem.
Následně se uloží překlad tvořený z 3x I 200, svařené dohromady a vybetonované. (viz https://www.atomsteel.cz/cs/profil-i-55.html)

Celková délka překladu je 4,5m ,světlá šířka vytvořené mezery je 3,6m.
Dovede někdo spočítat zda je takový překlad dostatečný ?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Matěj Dostál10.09.2020 14:22
Jozef Homola03.09.2020 18:15
Matěj Dostál03.09.2020 17:39
Jozef Homola03.09.2020 15:57
Matěj Dostál03.09.2020 13:58
Jozef Homola03.09.2020 13:15
Matěj Dostál02.09.2020 20:01
Karol Konárik02.09.2020 19:43
Jozef Homola02.09.2020 16:34
Matěj Dostál02.09.2020 13:48
Matěj Dostál28.08.2020 13:08
David Papoušek28.08.2020 12:26
Jozef Homola27.08.2020 15:10
Matěj Dostál27.08.2020 14:15
Karol Konárik26.08.2020 18:34
Jozef Homola26.08.2020 14:44

Příspěvky
Autor: David Papoušek
Datum: 28.08.2020 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130416
reakce na ...
Dobrý den,

v rámci rekonstrukce budu dělat něco podobného. Mám projekt a 30 cm silnou zeď z pálených plných cihel. Šířka otvoru je cca 3 metry. Na jedné straně necháme 45 cm původní zdi, na druhé straně, kde je komín, bude podepřeno 2x U profily 240mm bez ponechané zdi (ponechá se jen plášť komínu).
Mám to spočítané na 3x I profil 160 mm.
Nahoře je podkroví s SDK příčkama a střecha z keramických tašek, polovalba.

Autor: Jozef Homola
Datum: 26.08.2020 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zkuste to od ruky nakreslit.

Autor: Karol Konárik
Datum: 26.08.2020 18:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
Co vám není jasné?

Autor: Matěj Dostál
Datum: 27.08.2020 14:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Zkusil jsem to načrtnout v malování, přikládám i foto současného stavu, bohužel lepší nemám momentálně.
Z nákresu snad lze vyčíst vše důležité, jen podotknu že překlad se zaseká až úplně nahoru, přímo pod trámy.
Zároveň jsem i znázornil kde se nacházejí momentální dveřní otvory. Pravé dveře mám již zazděné.
A musím se opravit, zeď není 45 ale 30

Autor: Jozef Homola
Datum: 27.08.2020 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ještě popište jak se o to patro "opírá" střecha, jaké vellikosti, případně sklonu. Je to důležité pro stanovení zátěže od krytiny nebo sněhu. Na té příčce se pravděpodobně stýkají trámy 2 stropů - podlah dvou místností. Mne celkem překvapilo proč chcete 3 profily a ne pouze jeden nebo dva. Taky ten beton plněný mezi nosníky není velkým přínosem ale mrtvým břemenem. Dá se udělat i jako "částečný přenášeč" ohybového momentu ale musí mít nějakou výšku a ve spodní části uloženy pruty z hřebínkové oceli. Nosníky ocelové mohou být typu "I", IPE nebo "U".

Autor: Matěj Dostál
Datum: 28.08.2020 13:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
O víkendu nafotím, takhle nedokážu popsat jak to patří, zatím děkuji.

Autor: Matěj Dostál
Datum: 02.09.2020 13:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, přikládám fotky z patra, kde je vidět trámový strop a opěry střechy. Zorientovat se dá pomocí tělesa komínu.
Střecha je cca 130m, plechová na latích.

Autor: Jozef Homola
Datum: 02.09.2020 16:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Takže ten překlad má být v místě jak jsem naznačil oranžovým obdélníkem?
Vidím tam nespojené vodorovné trámy a přitom je tam vynesena síla tou šikmou vzpěrou do vodorovného vazebního trámu.
Svislé vzpěry střechy se v podstatě opírají o ten strop. Vespod oporu nemají.

Autor: Karol Konárik
Datum: 02.09.2020 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
Vyžadejte si PDSPS a statický posudek 😉

Autor: Matěj Dostál
Datum: 02.09.2020 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
Podle střechaře váha střechy spočívá na vodorovném trámů nad vaznikem a pozednici. Svislý trám má úlohu spíš stabilizační. Trámy spojené nejsou, jinak bych z toho nedělal takovou bojovku.
edit: ta šikmá vzpěra je zcela uvolněná a hýbe se

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2020 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
To, že se škmá vzpěra hýbe se ani nedivím, když tam není ve stropě pevná vazba.
Pár obrázků na dokreslení situce. Mnozí se snaží nějak upravit půdní prostor při rekonstrukcích a často nepovolenou úpravou silových poměrů. Už jsme takové případy řešili, že se odstrání část vodorovného vazného trámu ale musí se to nahradit jinou vazbou.
Bez znalostí podrobností o skutečném stavu vašeho krovu nelze zaručeně nic dalšího vymyslet.

Autor: Matěj Dostál
Datum: 03.09.2020 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
Krovy, krytina a celé podkroví bylo původní z roku 1927. Za 100 let se tam přivedlo akorát topení a zásuvka.
Sloupek a šikmá vzpěra stojí pod trámem který je zasekaný na obou stranách do zdi, proto se nějakého závratného zatížení nebojím.
Chtěl jsem jenom vědět jak velký překlad umístit aby neúměrně nevibroval nebo se neprohýbal.
Večer mohu udělat video nebo víc fotek, jestli to pomůže

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2020 15:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Sloupek a šikmá vzpěra stojí pod trámem který je zasekaný na obou stranách do zdi, proto se nějakého závratného zatížení nebojím".

Tuto větu bych chtěl vyjasnit.
Můžete dát více fotek toho krovu.
Co se týká toho překladu na 360 cm volné délky, tam vyhoví 2x I 180.

Autor: Matěj Dostál
Datum: 03.09.2020 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Jenom se snažím tlumocit řemeslníka co mi dělal krytinu, že velký vodorovný trám by měl přenášet většinu váhy do zdi ve které je uložen. Samozřejmě sloupek je taky důležitý. Doporučil by jste protilehle trámy v podlaze z boku sesroubovat k sobě pro minimalizaci rizik?

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2020 18:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To co máte na obrázku bylo udělané správně. Aby ten svislý sloup co nejméně zatěžoval podlahu, tak je tam ta šikmá vzpěra a tá má svou silovou složkou "natahovat" vazný trám (odbřemenit svislý), který tam není a jsou tam trámy pouze stropní a dělené.
Jinak platí, že vazný trám nebyl nikdy součástí stropů ale pár centimetrů nad stropem a dobře osedlaný pod pozednicemi. Tímto způsobem se nahradil věnec a uzavřel silový trojúhelník.
Samozřejmě trámy lze spojit ale tak dokonale jako celistvý trám už ne. Střecha vždy mírně pracuje podle zátěže sněhem a větrem a není vhodné aby se proměnlivé zatížení přenášelo do podbití stropu nahozeného omítkou.

Autor: Matěj Dostál
Datum: 10.09.2020 14:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132145
reakce na ...
Dobrý den, pane Homolo, omlouvám se za pozdní reakci.
Chci jen poděkovat za Vaše postřehy.

S pozdravem,
Dostál