Zdravím všechny a odborníky zvláště.
Na chlazení a vytápění cca 80m3 mi byla nabídnuta m.j.
klimatizace WIND FREE-dvoustupňové bezprůvanové chlazení.
/Samsung Qch=3,5,Qt=3,5./ TZ domu cca 4,2.
Má někdo zkušenost s bezprůvanovou technologii-účinnost.
Díky

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Lubos Siska04.09.2020 08:10
Lubomir Švarc03.09.2020 16:56
Jozef Homola03.09.2020 12:55
Marek Bednar03.09.2020 11:19
Marek Bednar03.09.2020 11:10
Jozef Homola03.09.2020 09:47
Milan Klouda03.09.2020 08:43
Lubomir Švarc01.09.2020 12:57
Milan Klouda01.09.2020 07:32
Lubomir Švarc31.08.2020 14:03
Jozef Homola31.08.2020 11:00

Příspěvky
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 31.08.2020 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Fotogalerie:
Chladím se systémem wind free 500m3.
Co Vás zajímá?

Autor: Milan Klouda
Datum: 01.09.2020 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126124
reakce na ...
Zdravím ,
připravenost mám pod stropem. Pod klimou plánuji sedací soupravu.
Zajímá mě rychlost chlazení /topení když není "použit" větrák .
Dík

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 01.09.2020 12:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Wind free funguje jen při chlazení a to s nejmenším výkonem.
Pokud budete sedět pod jednotkou,bude to cítit tak jako tak.
Bez větráku to nelze.

Autor: Milan Klouda
Datum: 03.09.2020 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126124
reakce na ...
Děkuji,
jestli jsem to dobře pochopil, chlazení je možné Wind free jen na "minimální! výkon, při vyšším už fouká, topení totéž nebo jen s foukáním.Výkon topení mám 3,5 Kw na cca 80m3 , stačí na slušné přitopení při venkovní teplotě nad 0.
Děkuji

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2020 09:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro vaši představu

Přenést vzduchem výkon 3,5 kW (3,5 kWh) není "legrace".

Například když se bude vyfukovat vzduch o 10°C teplejší než pokojová teplota:

968 m3/h x 1300 J/m3K x 10°C = 12 558 000 J (3,495 kWh)

Když to bude o 20°C teplejší vzduch, tak to bude už "jenom" 484 m3/h

Autor: Marek Bednar
Datum: 03.09.2020 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Zdravim p. Homola. Mam pocit, ze ty Samsungy (vyrabene v Cine) maji max. prutok kolem 11 m3/min. a minimalni kolem 4 m3/min. Bohuzel je u nich problem najit podrobnejsi technicke listy.

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2020 12:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud vím z minulosti, tak vzduchové topné systémy (kalorifery) používají teploty vzduchu od cca 15°C do 25°C nad vnitřní teplotu a rychlosti vzduchu ve výšce 1 m nad zemí 0,5 až 2 m/s. To ale je pro "průmysl" ale ne pro domácnost. Rovněž by mne to zajímalo jak to s těmi klimatizacemi je u topení ve skutečnosti.

Autor: Lubos Siska
Datum: 04.09.2020 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Taketo zariadenia (prechodca klimy) si pamatam este z dob davno minulych (spred 30 a viac rokov), ked v obchodoch - mliekarnach, bol zvonku umiestneny trojfazovy motor s remenicami na kompresor a ventilator. Vnutorna jednotka bola dokonca uz vtedy vyrobena z dierovaneho plechu:-)

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 03.09.2020 16:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
wind free jde jen při minimálním chlazení,ovšem kupodivu to vychladí 180m2 nonstop.Pravda,že letos nebyly extra vedra.
Jsem zvědav na topení,neboť to leze nahoru a hůř se bude dostávat do ostatních místností nad dveřmi.
Tam wind free nefunguje ani při minimálce.
80 kubíků Vám vytopí klima levou zadní.

Autor: Marek Bednar
Datum: 03.09.2020 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Fotogalerie:
Podle me jste zvolil jeden z nejhorsich zpusobu umisteni vnitrni jednotky tzn. za sedackou u stropu. Pokud mate za sedackou misto, tak bych volil parapetni jednotku s moznosti smerovani lamel castecne dolu.

Autor: Jozef Homola
Datum: 31.08.2020 11:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.baxx.cz/wind-free-elite/wind-free-elite-2-5-kw--2020/
Docela dobrá "pohádka". Kdo ví jak těch 23 000 mikrotvorů čistí. Dříve se tomu říkalo perforovaný plech.

odpovědět na původní příspěvek