Dobrý den,

Nad velkým otvorem z obýváku mám v projektu 2xU180 (viz obrázek). Jednak je tam tedy nejspíš chybička, protože podbetonovat musím pouze 70mm, abych dosáhl stejné výšky jako má cihla.
Není mi ale jasné, jak se dosahuje při použití těchto překladů stejné šířky jako má cihla, u mě je to 25cm. Předpokládám, že účka se svaří tak, aby tvořily písmeno I. Na šířku se to má přebednit a zalít boky betonem do šířky zdiva? Děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Martin Bíca10.09.2020 13:25
Jozef Homola10.09.2020 13:07
Martin Bíca10.09.2020 11:12
Jozef Homola10.09.2020 10:54
Martin Bíca10.09.2020 08:13
Martin Bíca07.09.2020 07:38
Martin Bíca06.09.2020 23:21
Jozef Homola06.09.2020 23:09
Martin Bíca06.09.2020 23:08
Jozef Homola06.09.2020 22:47
Martin Bíca06.09.2020 22:11
Jozef Homola06.09.2020 21:46

Příspěvky
Autor: Martin Bíca
Datum: 10.09.2020 08:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Fotogalerie:
Objevil se mi další problém, u kterého nevím jak se řeší. Dva překlady mi končí na jednom rohu zdiva. Jeden je otvor do kuchyně bez dveří a druhý je nad okno v kuchyni. Předpokládám, že oba jsou v jedné výšce. Když posadím na zeď ten okenní až po líc zdiva, nebudu mít kam posadit ten druhý. To se reší pouhým přivařením úček k sobě?

Ještě mě napadlo, jestli ten překlad přes otvor do kuchyně nemá být o jednu cihlu níž, takže by byly vlastně přes sebe. Co se týče těch malých dveří, tak tam už je samostatný překlad z KP7.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.09.2020 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Je problém dát nějaké vyjádření když nevíme a z výkresu to není patrné jaká je šířka zdi (také materiál), co vlastně tvoří strop, proč překlady nejsou klasika a vylité betonem. Zda to nešlo spřáhnout se stropní deskou. Proč se preferuje typ "U". Mate mne i výraz "podezdívka". Prostě chtělo by to lepší (prováděcí) dokumentaci. Dokumentace musí být jednoznačná aby to nešlo udělat jinak (hůře).

Autor: Martin Bíca
Datum: 10.09.2020 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Obvodová zeď je 25cm Porotherm AKU P15. To podbetonování jsem upřímně zcela nepochopil ani já. Mám v plánu je uložit do maltového lože k oběma lícům zdiva, svařit k sobě pásovinou, vyplnit betonem a zbytek do 250mm nadbetonovat. Prováděcí dokumentaci bohužel nemám.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.09.2020 13:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Cihla POROTHERM 24 P15 372×240×238 mm

Zřejmě je to tato cihla.
To podbetonování se asi myslí jako betonová patka aby se rozneslo zatížení. Není možné ocelové profily klást pouze na cementovou maltu a ke kraji a na cihlu ze skořepin plnou dutin. To by šlo tak na plnou cihlu a i tam záleží ne velikosti tyčné plochy, protože můžou vyjít velké specifické tlaky. Často se to u překladů nad vraty garáží řešilo ocelovým plátem (na tom leželely nopsníky) aby se zatížení rozneslo na větší plochu a to tam byly plné cihly. O velikosti zátěže na těch vašich ocelových nosnících můžu jenom hádat, nevím co na nich leží. Ono to všechno spolu nějak souvisí. Navíc venkovní nosník ocelový je obrovský tepelný zkrat, takž bude muset být zaizolován jak zespoda, tak z boku.

Autor: Martin Bíca
Datum: 10.09.2020 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Ne, je to Porotherm AKU 25 Z Profi. Tím podbetonováním se asi opravdu myslí lože, ale pak mi zase nevychází spodní hrana překladu v úrovni +2.450 mm.
Zateplení je v plánu.

Autor: Jozef Homola
Datum: 06.09.2020 21:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Dal bych přednost profilu I 180, má o něco větší modul odporu v ohybu a daleko větší odolnost vůči klopení než 2 x U180.

Vyplnit betonem podle obrázku a když se chce změnit výška tak se na vršek něco nadezdí. Boky vyplnit čímkoliv co je lehké a dá se lepit lepící maltou nebo pěnou.

Autor: Martin Bíca
Datum: 06.09.2020 22:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Tohle vypadá dost jasně. Mezi íčka bych klidně udělal silnější armování. Nějaký koš, dole 3x12mm, nahoře 2x10. Výšku bych doladil tím podbetonováním a uložením do maltového lože, aby horní hrana lícovala s cihlou. Do těch boků bych dal eps na pěnu. Mám tam ještě na jiných místech 2x U160. To by se asi dalo udělat stejně.
EDIT: ten pás a kari jste myslel svařit a spojit tím obě íčka?

Autor: Jozef Homola
Datum: 06.09.2020 22:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nějaké "velké armování" je zbytečné a nemá smysl a ani pruty nahoře. Nejsou tam síly, které by ty pruty přenášely. Síť se dá přivařit a nebo jenom položit na cca 4 pásky vevařené do profilů. Ještě jednou připomínám, že překlady se dozdívají nahoře. Při ohybu nosníku jsou namáhané tlakem a to snesou. Na spodní straně to bude tah a tam materiál takovéto povahy nepatří (křehký).

Autor: Martin Bíca
Datum: 06.09.2020 23:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Tím podbetonováním jsem myslel cihly, na kterých bude nosník položen, nikoliv celou plochu pod ním. Tak jsem to tedy z projektu pochopil, že je myšleno.

Autor: Jozef Homola
Datum: 06.09.2020 23:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
OK už rozumím.

Autor: Martin Bíca
Datum: 06.09.2020 23:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Fotogalerie:
Na druhou stranu, jeho spodní hrana by měla lícovat s cihlou, tak tomu úplně nerozumím 🤔

Autor: Martin Bíca
Datum: 07.09.2020 07:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130346
reakce na ...
Fotogalerie:
Napadlo mě tohle. Íčka uložit na cihly do maltového lože a pak dobetonovat nad nimi. Pak dosáhnu správné polohy dolní hrany překladu i výšky 250mm.

odpovědět na původní příspěvek