Zdravím, prosím Vás o rady na co si dát pozor (konstrukční detaily - hlavně nad rohovým oknem u terasy dále tepelné mosty) u tohoto věnce, věnec slouží i jako překlady, věnec nebude 250x250 ale 300x250 stejně jako zdivo - nevím proč je navrhnut věnec 250x250 když je navrhnuto zdivo 300x250, sloupy 500x300x250 ze ztraceného bednění, dům bude jednopodlažní, střecha dřevěná plochá s vyzděnou atikou, přikládám výkres věnce.
Děkuji za odpovědi

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola17.09.2020 22:00
David Helvín17.09.2020 21:50
Jozef Homola17.09.2020 21:29
David Helvín17.09.2020 21:15
Jozef Homola17.09.2020 20:56
David Helvín17.09.2020 20:35
Jozef Homola17.09.2020 20:18

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2020 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Lepší výkres by nebyl? Rohové okno tam nevidím.

Autor: David Helvín
Datum: 17.09.2020 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133042
reakce na ...
Fotogalerie:
posílám půdorys

Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2020 20:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Jedná se o okno označené? Nevidím tam sloupek a ani na prvním výkresu řez překladem. Jsou tam pouze řezy jiné.

Autor: David Helvín
Datum: 17.09.2020 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133042
reakce na ...
Fotogalerie:
ano, jedná se o okno Vámi označené, přikládám řez

Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2020 21:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Myslel jsem řez přímo a pouze překladem. Na prvním obrázku jsou 3 a sice těžko čitelné ale pruty jsou tam uvedené, bohužel ten který nás zajímá tam není.
EDIT
Vidím tam v podlaze 60 mm EPS, to na dnešní dobu je hodně málo.

Autor: David Helvín
Datum: 17.09.2020 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133042
reakce na ...
60mm anhydrit, 150mm EPS, výztuž věnce 4xR 12mm, tř. R 6/250mm dvoustřih, nad otvory dva pruty R 14mm věnec mimo půdorys objektu vyztužen dodatečnou výztuží 4xR12

Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2020 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nemohu si pomoci ale chybí to nejdůležitější a to armovačka toho překladu tvaru "L".
Vy tam máte ale nadezdívku několik bloků a ta když bude spojena vhodně s věncem - překladem, tak přenese i ohybovou zátěž.

odpovědět na původní příspěvek