Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Podepření stropu z hurdis desek

Autor: Zdeněk Hýnar
Datum: 18.09.2020 18:16
uživatel: 133047


Fotogalerie:

Dobrý den všem. Prosím o radu jaké jsou možnosti.
Mám altán který je podsklepený. Slep, který je z větší části pod úrovni terénu. Strop tohoto sklepa je z hurdisu, který je zasazený do Iček cca 120 nebo 140. Nad hurdisy je vrstva betonu, izolace a dlažby.
Problém je v tom, že mi hodně zrezavěly spodní části těch Iček. Nechci bourat celý altán s podlahou, abych je vyměnil. Zrezavělo to vlhkostí ze spodu, protože na dlažbu neprší.
Jaké jsou, prosím možnosti, podepření, aby se to nepropadlo. Jestli tam nechat vybudovat piliře, nebo bude potřeba nějaké konstrukce...
Přikládám hrubý nákres půdorysu a fotku sklepa a altánu.
Předem díky všem. Zdenek

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola19.09.2020 21:20
Zdeněk Hýnar19.09.2020 20:35
Jozef Homola19.09.2020 20:21
Zdeněk Hýnar19.09.2020 19:01
Jozef Homola19.09.2020 17:48
Jozef Homola19.09.2020 17:47
Zdeněk Hýnar19.09.2020 13:50
Zdeněk Hýnar19.09.2020 13:40
Zdeněk Hýnar19.09.2020 13:40
Michal Roupec19.09.2020 13:12

Příspěvky
Autor: Zdeněk Hýnar
Datum: 19.09.2020 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133047
reakce na ...
Šířka toho Ička je cca 60mm, výšku nevím, jen odhaduji. Ta koroze je podle mě značná, ale nejsem odborník.

Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2020 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
I120 má šířku pásnice 58 mm a I140 66 mm.

Autor: Zdeněk Hýnar
Datum: 19.09.2020 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133047
reakce na ...
Díky.

Autor: Michal Roupec
Datum: 19.09.2020 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119088
reakce na ...
Přidejte foto těch hurdisek zespodu, ty zkorodované místa.
EDIT: Změřte šířku toho Ička, z toho zjístíme i výšku.

Autor: Zdeněk Hýnar
Datum: 19.09.2020 13:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133047
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Fotky

Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2020 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Lepší foto detailu nosníku by ukázalo více.

Autor: Zdeněk Hýnar
Datum: 19.09.2020 19:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133047
reakce na ...
Fotogalerie:
Foto Ička. Vzhledem ke stavu koroze se spíše přikláním k těm 58mm. Sklep byl stavěný v roce 1998. V příloze je trochu lepší foto nosníku.

Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2020 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Profil je napaden celoplošně a do určité hloubky tzv. tabulární korozí. To znamená, že se to odlupuje nebo mělo v plástech. Je to důsledek výroby polotovaru válcováním za tepla, kdy se vytvoří určitá orientace vrstev základního materiálu.
Zkuste malým kladívkem nějaké místo poklepat po malém kroku ( cca 100 cm2). Dříve je tak ošetřovaly silně napadené nosníky např. mostní váhy tak, že se všechno oklepalo (dneska by se otryskalo) a pak se to natřelo "míniem". To byla barva z páleného kysličníku železitého, plus nějaké olovo a fermež. Pak na to šla nějaká olejová barva.
Je dobré si uvědomit, že když u takovéhoto profilu odrezaví síla materiálu např. 1 mm, tak to významně oslabí nosnost. To jak je na tom nosník se zatížením zhruba zjistíte přiložením hoblované rovné desky a zjistíte průhyb uprostřed.

Autor: Zdeněk Hýnar
Datum: 19.09.2020 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133047
reakce na ...
Díky za info. To si taky myslím, že je nosník velmi oslabený. Proto bych chtěl podepřít hurdisy nějakou konstrukcí. Například paralelně z každé strany nosníku přiložit I profil a položit na pilíře, které by se musely postavit ve sklepě, v každé místnosti. Hlavně potřebuji vědět jak se tyto vady řeší obecně, jakým podepřením pod Ička atd. Stejně musím oslovit nějakou firmu, ale rád bych věděl jaké jsou možnosti.

Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2020 21:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Pro inspiraci nějaký obrázek.

Postup:
- Dočasně hurdy uprostřed podepřít
- oklepat rez na pásnici
- natřít beozplachovým odrezovačem, který pomocí fosfátové vrstvy stabilizuje šíření rzi
- natřít základní barvou
- přiložit na dotyk k hurdiskám profil "U" nebo profil vytvořený dvěma "L" , které jsou po 20-ti cm nastehované svářením k sobě
-uprostřed udělat několik děr, cca 3
- vypěnit
Pěna přenese část zatížení rovnoměrně a zabrání kondenzaci vlhkého vzduchu na I profilu a tím ztíží podmínky další koroze.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 