Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotel Benešov b20 hodně popelu

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 16:34
uživatel: 133235


Dobrý den
Mám dotaz.kotel benekov b 20,topím 14 dní.
Vše ok,jen se mi zdá že v popelníku je dost popele.musim po dvou dnech provozu vynášet popel.trochu strusky,jinak asi ok.uhli vyhořelé.
Ventilátor sem nastavil na 70,prodlevu sem navýšil,ale pořád hodně popelu.
Kotel na 70stupnu,mix ekvivalentní nebo 55 stupňů.
Uhlí Ledvice ořech 2

Díky za každou radu

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jan Albrecht20.10.2020 08:24
Stanislav Vinklárek20.10.2020 07:26
Jan Albrecht20.10.2020 07:10
Stanislav Vinklárek17.10.2020 18:12
Pavel Wolf17.10.2020 17:56
Jan Albrecht17.10.2020 17:48
Stanislav Vinklárek17.10.2020 17:45
Jan Albrecht17.10.2020 17:36
Stanislav Vinklárek17.10.2020 17:23
Jan Albrecht17.10.2020 17:13
Stanislav Vinklárek17.10.2020 17:12
Jan Albrecht17.10.2020 17:10
Stanislav Vinklárek17.10.2020 17:06
Jan Albrecht17.10.2020 17:04
Pavel Wolf17.10.2020 17:02
Jan Albrecht17.10.2020 16:55
Pavel Wolf17.10.2020 16:50

Příspěvky
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 17.10.2020 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Mám B14.

ps - bohužel NEdodržujete návod a vyrábíte strusku - v návodu vidím referenční nastavení:

pauza 50 vteřin; ventilátor 50%
(pauzu můžete prodloužit a tím snížit výkon kotle, ale % ventilátoru NEzvyšujte nad 50% !)

Poslední tabulka v návodu:

https://www.benekov.com/download/69.pdf

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 17:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Díky zkusím

Autor: Pavel Wolf
Datum: 17.10.2020 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Kolik spálíte uhlí za ty dva dny? Jestli tam nejsou nespálené kusy uhlí tak asi normál, je to potom dané kvalitou uhlí. Uhlíři prodají cokoliv. Už se to tu řešilo, nákup nekvalitního uhlí, osobně jsem viděl skoro nehořlavé.
Těch 70% na větráku se mi zdá docela dost, mám ale jiný kotel.

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Podle propočtů spálím cca 30kg za 48hodin
Děkuji

Autor: Pavel Wolf
Datum: 17.10.2020 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ten výstup na kotli nemusí být správně nastavený, lepší to je otestovat nasypáním 10 kbelíků mělo by být asi 12% popela, něco přes kbelík.

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 17:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Ok.zkusim.
Každopádně doporučujeme spíš snížit výkon ventilátoru nebo zvětšit prodlevu u podávání uhlí??
Dekuji

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 17.10.2020 17:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...

Návod - str. 11 - nastavení výkonu - nastavte takový aby kotel dosáhl nastavené teploty -
- pro Vás tedy pauza 75 vteřin / ventilátor max. 50% = výkon 10kW

https://www.benekov.com/download/69.pdf

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Díky jdu na to

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 17.10.2020 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Ještě k tomu uhlí - pokud máte skutečně Bílinu Ořech 2, úpravna Ledvice

https://www.sd-bilinskeuhli.cz/upravna-uhli-animace.aspx

- tak velikost popela při správném nastavení % ventilátoru by neměla přesáhnout 3 cm.
Ale pokud máte uhlí spečené do 5cm kusů a větších tak máte moc % ventilátoru a nastavený příliš velký výkon kotle = kotel rychle natopí, ale je často v útlumu.

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 17:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Díky moc.prenastavil sem to a uvidíme ráno.
Každopádně děkuji za rady.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 17.10.2020 17:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
V podstatě si časem najdete 2-3 nastavení výkonu a výkon budete měnit při velké změně počasí - tedy venkovní teploty - příklad:

15C venku
5 vteřin podávání / 90 vteřin pauza / 45% ventilátor = výkon cca 7 kW

teploty kolem 0C
5/75/50% = 10 kW

mrazy -10C
5/36/50% = 20kW

-------------
re - ráno - je otázkou zda topíte stále stejně nebo máte nastaven tzv. noční útlum (na termostatu nebo směš. ventilu - jako já)

Autor: Jan Albrecht
Datum: 17.10.2020 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Díky.topim stále.
Jj.jak píšu sem začátečník.topime 14 dní.
Mějte se

Autor: Pavel Wolf
Datum: 17.10.2020 17:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Jenom dodatek když je moc vzduchu tvoří se škvarky a zvyšujete teplotu spalin co odejdou do komínu bez užitku, málo vzduchu vnitřek kotle začne tmavnout nebo se začnou dokonce tvořit saze. Po jakékoliv změně nastavení max.3% čekat na výsledek aspoň 3h.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 17.10.2020 18:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Jen doplním že jednotka 800R4 je dost citlivá pro řízení ventilátoru, takže provozní nastavení by se mělo pohybovat mezi 45 až 50%.

Autor: Jan Albrecht
Datum: 20.10.2020 07:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Dobrý den
Tak sem vše přenastavil a zkusil
Bohužel popelník je plný za cca 1,5 dne provozu.velikost tedy do 3cm a trochu strusky...tak asi teda uhlí..budu zkoušet dál.
Diky

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 20.10.2020 07:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Možná jste měl trošku smůlu na své první uhlí ... je více popelnaté ..

Nicméně pokud chcete výhledově kvalitu uhlí porovnávat, tak musíte brát poměr:

plná násypka uhlí/počet vysypaných popelníků
... poměr do 1/2 bude o.k. (nad 1/3 to už vypadá podezřele) ...

Máte skutečně Bílinu ořech 2 od certifikovaného dodavatele ??

Autor: Jan Albrecht
Datum: 20.10.2020 08:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133235
reakce na ...
Ano mám uhlí snad vpohodě.ted sem objednal pytlované tak uvidíme třeba bude nějáká změna.díky za Váš čas
albrecht

odpovědět na původní příspěvek