Dobry den.
Zrovna jsme zacali pouzivat elektrokotel Protherm 18KE pro ohrev otopne vody do podlahoveho topeni. Termostat nemam. Problem mam v tom, ze kotel ohriva vodu na teplotu vyssi nez nastavenou. Teplotu nastavenou mam na 27C ale kotel ohriva na 29-30C misto toho aby udrzoval nastavenou teplotu. Mate s tim nekdo zkusenosti? Dekuji.
Tak je to elektrokotel, tak nevadi, ze nejste plynar😉. Teplota v mistnosti je stabilni tak je to asi ok.
před 3 roky
Nejsem plynař, ale asi kotel cykluje. Mělo by tam jít nastavit min. doba cyklováni. Nesledujte teplotu kotle, ale…
před 3 roky
Dnes jsem mel moznost kotel par hodin pozorovat. Chova se tak ze vyhreje vodu na 34, na tehle teplote setrava cca…
před 3 roky
20 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.