Dobrý den,
řeším problém s PT, kdy po sepnutí kotle dojde k nahřátí trubek až k rozvaděčům, ale voda se neprotlačí do smyček a kotel během chvíle vypne.
Jedná se o sestavu - kondenzační kotel Wolf CGS, umístění ve sklepě, v přízemí 6 smyček PT, celková délka 420m, nejkratší 53m, nejdelší 80m, v 1NP 5 smyček, celkem 244m, délka 22 - 66m. Výška od kotle do 1NP ca 5m.
Celá sestava je poháněná jen kotlovým čerpadlem, nikde není ochrana proti příliš teplé vodě do PT, rozvaděče PT jsou mechanické s teploměry na vratné části.
Jedná se o PT, které zůstalo v domě v rámci rekonstrukce, ca 4 roky to vždy nějak topilo, ale letos odmlouvá.
Kotel je po servisu, kotlař tvrdí že se jedná o zarostlé trubky (odhad je, že se jedná o ca 15 let starou instalaci).
Další varianta, která mě napadlo je, zda čerpadlo není na hranici výkonových možností - mohl by prosím někdo ověřit? Jedná se o Grundfos UPER15-60, 70W.
Děkuji všem za rady