Zapojení radiátoru koupelna

Autor: David Spilka
Datum: 19.11.2020 10:47
uživatel: 133502


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den,
Při rekonstrukci staršího bytu řeším takovou, kdy na starém topení byla propoj z uzávěrem mezi přívodní a odvodní trubkou. Tohoto propoje bych se rád zbavil, ale nejsem si jistý, jestli bych v případě zavření mého topení neuzavřel i okruh všem co jsou pod mým bytem. Můj byt je v posledním patře. Na co tento propoj slouží a proč je tam ten uzavírací ventil?

Aby bylo lépe vidět co myslím, tak přikládám fotky.

Děkuji za případně nápady.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Stoll20.11.2020 22:28
Pavel Wolf20.11.2020 22:01
Petr Stoll20.11.2020 20:41
Pavel Wolf19.11.2020 11:20

Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 20.11.2020 20:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý večer, pokud byste zrušil "by-pass" s TRV mezi přívodním a vratným potrubím a zároveň zavřel TRV na přívodu do otopného žebříku, přerušil byste tak vytápění u všech nájemníků pod vámi.
Kdysi jsem na podobný dotaz odpovídal v tomto vláknu:
https://forum.tzb-info.cz/116903-vymena-stare-trubky-stoupacky-v-koupelne-za-novejsi-radiator
, to jsem však ještě nevěděl, že ani takováto varianta ní tím správným řešení. Správné by bylo "by-pass" zrušit a termostatický ventil u žebříku nahradit regulačním šroubením. Na přívodním i na vratném přívodním potrubí k žebříku tak bude regulační šroubení.

A pro příklad uvádím jak postupovat při výpočtu:

"Bude-li na patě stoupačky 8000 Pa, musejí mít armatury žebříku ztrátu 7773,29 Pa (odečítají se ztráty a připočítává se gravitace). Rozdíl je 8000 – 7773,29 = 226,71 Pa a když se tento rozdíl odečte od tlaku na stoupačku, tak zbyde tlak na armatury žebříku. Například když bude tlak na stoupačku 5000 Pa, tak na armatury žebříku zbyde tlak 5000 – 226,71 = 4773,29 Pa … atd.
Na přípojky žebříku se dá 2x regulační šroubení (se kterým nesmí uživatel manipulovat) a každé šroubení se při tlaku na stoupačku 8000 Pa nastaví na tlakovou ztrátu 7773,29 / 2 = 3886,65 Pa při průtoku 145,98 kg/h, tj. Kv = 0,75043. Například každé ze dvou šroubení HEIMEIER Regutec by pak bylo nastaveno na N = 1,23. Tlak na stoupačku (tj. tlak na který jsou dimenzovány ostatní stoupačky, třeba těch 8000 Pa) ale musíš znát. Přebytek tlaku z ležáku se navíc musí seškrtit samostatnou armaturou (ten přebytek opět musíš znát, takže dílčím způsobem „upravovat soustavy“ opravdu nelze)." Uživatelé soustav nesmějí s hydraulickými poměry soustav žádným způsobem manipulovat, takže – žádné uzavírání těles, žádné kroucení s hlavicemi a žádné kroucení se šroubením a proto je trojcestný TRV u žebříku pro případ „uzavření“ nevhodný."

Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.11.2020 22:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Pane Stoll to je použité jednotrubkové zapojení radiátorů.

Autor: Petr Stoll
Datum: 20.11.2020 22:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý večer, pane Wolf, možné to je, ale podle popisu a fotografie to není zřejmé.

Je však pravda, že v jednom věžovém domě v našem městě došlo k rekonstrukci původního "critallového" vytápění, a nyní je v každém bytě rozdělovač, ze kterého je veden jednotrubkový rozvod k jednotlivým radiátorům. Potrubí mi připadá plastové z lepeného CPVC (stejně jako u nás), avšak armatury pro jednotrubkový rozvod se používají jiné, a to buď s pevným nebo nastavitelným zatékáním (viz. foto.) Zde je použitý ventil Heimeier s ruční hlavicí. Takové řešení správné není.

Druhé foto je z výpočtového programu SUPERDIM.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 19.11.2020 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Fotogalerie:
Při takovém to propojení (otevření ventil) se omezí topení žebříku a zrovna tak může omezit výkon radiátorů pod propojením. Každopádně zrušení ventilu nikoho neomezíte právě naopak.

odpovědět na původní příspěvek