Dobrý den, mám v kuchyni digetoř Electrolux LFG716X.Odtah vzduchu a par je veden skrz obvodovou zeď. Délka odtahu je cca 0,75m (včetně připojení kolenem na digestoř. Na konci potrubí je samozavírací klapka na magnet). Problém je takový, že když digestoř zapnu (a to už na první stupeň) téměř ihned cca do 1min. se vytvoří v baráku podtlak, který je znatelný např. okno kde je mikroventilace slyšíte a cítíte jak je vzduch přisáván. Poprvé jak jsem to nevěděl, tak když sem otevíral vchodové dveře málem mi "vyrazily zuby" jak byl podtlak silný. Pokud zapomenu otevřít alespoň ventilaci a otevřu ji až po nějaké době pěkně to oknem zacloumá při otevření. Jak tohle vyřešit? Nechci mít pokaždé když spustím digestoř otevřenou nějakou ventilačku. Navíc, když už je venku tma nalítává plno hmyzu za světlem. Jak tohle vyřešit? a proč je tomu tak? Obyčejné mikroventiilace nestačí. Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Lubos Siska24.11.2020 10:13
Pavel Wolf24.11.2020 08:55
Jakub Šafanda24.11.2020 07:33
Josef Drda23.11.2020 16:45
Jozef Homola23.11.2020 13:46
Josef Vavra23.11.2020 13:31
Lubos Siska23.11.2020 12:58
Karol Konárik23.11.2020 12:35
Karol Konárik23.11.2020 12:32
Jozef Homola23.11.2020 12:22
Stanislav Otipka23.11.2020 12:03
Stanislav Otipka23.11.2020 11:56
Stanislav Otipka23.11.2020 11:45
Jozef Homola23.11.2020 11:16
Josef Vavra23.11.2020 11:15
Karol Konárik23.11.2020 11:06

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.11.2020 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
To je digestoř jak "dělo", možná vhodné pro závodní kuchyň.
Poznámka:
Při otvoru 100 mm by to tam fičelo rychlostí 10,5 m/s

Autor: Stanislav Otipka
Datum: 23.11.2020 11:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132655
reakce na ...
Digestoř je napojena na trubku D150mm ... závodně nevypadá :-)

Autor: Karol Konárik
Datum: 23.11.2020 12:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
digestoř výkonově zcela Ok, napojení taky, bohužel když chceme odvádět vzduch, musime jej někde přivést, většinou zvenku ..je to složité? Homola, Vávra...vy to raději neřešte

Autor: Jozef Homola
Datum: 23.11.2020 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Výkonově je OK ale ne pro běžnou kuchyń. Stačí se podívat na motor o výkonu přes 150 W a jiné parametry.

Autor: Josef Drda
Datum: 23.11.2020 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105734
reakce na ...
Naprosto běžná digestoř nad standardní sporák do normální kuchyně. Já mám např. https://www.cekoimport.cz/cs/odsavac-par-cata-tf-7600-a-usporny-40-db(a)-supertichy-710-m3-h-vykonny-nerez-vysuvny o něco tižší a motorem 130 W.
Problém není v digestoři a jejím výkonu, ale jak píše pán Konárik, v těsnosti obálky. Řešením je umožnění přívodu vzduchu za vzduch odvedený. V opačném případě trápite motor digestoře a znemožňujete ji odsávat....
No a nápad pana Vávry s otevíráním zpětné klapky v koupelně nestojí za koment...
Já to mám např. tak, že mám do spojené kuchyně s obývákem přiveden externí přívod vzduchu ke krb. kamnům a tím se v případě zapnutí digestoře přivádí vzduch z venku. Vy asi tu ventilačku, poř. jiné řešení.

Autor: Lubos Siska
Datum: 23.11.2020 12:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Zdravim,

problemom su zrejme parotesne zabrany v izolacii stien."Rychlym" riesenim by bola sietka proti hmyzu na okno v kuchyni. Zaroven sa bude cez toto okno potom nasavat aj menej prachu zvonku.

Autor: Josef Vavra
Datum: 23.11.2020 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133495
reakce na ...
Správně popisujete fyzikální souvislosti :-))) Nemáte v koupelnovém odtahu zpětnou klapku? Zkuste ji otevřít a vznikne tak příznivá cesta pro provětrání celého domu. Ostatně podtlakové větrání v hodnotě cca 0,1 by mělo běžet trvale. Zkuste vyřešit.
PS Ta digestoř je svými 300 m3/ hod větrání cca 10x vyšší....

Autor: Stanislav Otipka
Datum: 23.11.2020 11:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132655
reakce na ...
při výběru digestroře jsem se řídil "poučkou" ODSAVAČ PAR (DIGESTOŘ) by měl být schopen vyměnit vzduch v kuchyni 5 až 10x za hodinu na takový rychlostní stupeň, kdy DIGESTOŘ není rušivě hlučná. Kuchyň mám spojenou s obyvacím pokojem, kde je plocha cca 55m2* výška 2,6m=143m3

Autor: Jozef Homola
Datum: 23.11.2020 12:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
p. Stanislav Otipka
Dívám se do příručky o větrání a tam je uvedeno podle normy ČSN 730540, N=0,5 až 5 /hod pro kuchyně a pro obytné místnosti 0,5/hod.

Autor: Stanislav Otipka
Datum: 23.11.2020 12:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132655
reakce na ...
koupelnu větrám pouze oknem

Autor: Karol Konárik
Datum: 23.11.2020 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
vy jste hrozný trouba, otevirat zpět. klapku v koupelně...proč raději nemlčite?

Autor: Josef Vavra
Datum: 23.11.2020 13:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133495
reakce na ...
Stejně tak se můžu oslovit tebe, troubo. Jen vracím urážku. To kdybys náhodou netušil, kdo je zde sprostý.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 24.11.2020 07:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
No a co tedy radíte? Kromě otevírání okna protože běhat stále k oknu když zapnu digestoř je jaksi nepohodlné. Udělat nový průduch přes stěnu někde v kuchyni?

Autor: Pavel Wolf
Datum: 24.11.2020 08:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Tahat vzduch z koupelny do bytu se mi zdá také dost nelogické. Co udělat nějaký přívod vzduchu do prostoru kuchyně který bude ovládaný el. klapkou a bude otvíraný jen při spuštění digestoře.

Autor: Lubos Siska
Datum: 24.11.2020 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Presne tak. Vacsina ludi ma pri vareni otvorene okno. Je to z toho dovodu, ze sa pri vareni odparuje vlhkost z jedla. Tahat vzduch z kupelne pri zatvorenom okne je ako nosit drevo do lesa, alebo vodu do studne.

Autor: Karol Konárik
Datum: 23.11.2020 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
Je to trochu divné, že se to takhle chová už při 1.stupni, ale pokud máte takto těsný dům, tak to tak holt bude....a bez přiotevření té ventilacky to nepůjde...

odpovědět na původní příspěvek