Velký rozdíl tlaku studeneho a tepleho topeníNa letošní sezónu jsem si nainstaloval 2 aku. nádrže každou 750 litrů (celkem 1500 l.) a k tomu expanzní nádobu 150 l. Tlak v expance jsem nastavil podle rady topenáře změřen tlak při otevřeném odvzdušňováku na nejvyšším radiátoru a odpojených expanzkách je hodnota na manometru 1.0 takže expanzky natlakovány vzduchem na 1.2 a po připojení k topení systém natlakován na 1.5.
Po zatopení a ohřátí vody v nádřžích tlak stoupá až nad 2.5 kdy začne odpouštět pojistný ventil. Znamená to že je malá expanzka a mám přidat ještě jednu? jak velkou? nebo může být problém jinde? nebo je tento rozdíl ještě v pořádku?
Ještě doplním že u kotle je jěště jedna o objemu 35 l.
V případě potřeby doplním další informace díky.