Dobrý den, prosím jakou by měl mít hodnotu třífázový jistič pro sklokeramickou desku - sporák ? 10A nebo 16A ? ... dělám novou elektriku, přesný typ sklokeramické desky ještě nevím. Beru v potaz že může nastat situace kdy budou zapnuty všechny 4 plotny. Děkuji za odpovědi.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Tomáš Hluštík26.12.2020 21:39
mako makovic20.12.2020 11:03
Mirek Svejda17.12.2020 14:27

Příspěvky
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 26.12.2020 21:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Jistič nemá nic společného se spotřebičem, nýbrž s typem, parametry, a způsobem uložení kabelu ke spotřebiči.
Když to zjednoduším, tak pokud máte CU 2.5, tak dejte 16A
( pokud nevede někde v tepelné izolaci, ve svazku s dalšími atp. )

Autor: mako makovic
Datum: 20.12.2020 11:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
aky prikon cca maju tieto sklokeramicke dosky ?

Autor: Mirek Svejda
Datum: 17.12.2020 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
16A. Jinak mělo by to být uvedeno v návodu k vybrané desce