Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Start TČ - postup

Autor: František Polášek
Datum: 09.01.2021 15:08
uživatel: 126314


Spínačem se zapne síť do TČ a to se nesmí ovladačem spustit dokud není nahřátý olej v kompresoru. Pokud je ztuhlý hlavně u TČ vzduch-něco, třeba v zimě, může se kompresor poškodit, protože se ve ztuhlém oleji vůbec neroztočí. Nevím jestli je tento stav nějak ošetřený, aby nedošlo k poškození TČ. Teprve po asi 20min, až se olej nahřeje se dá TČ spustit. V zimě v mrazech se musí olej nahřívat déle.
Dále jde o to, jestli všechna uložená nastavení v paměti TČ zůstanou po výpadku proudu a jeho znovuzapnutí, nebo jestli se to musí nastavovat znovu. Už někdo takovou nesprávnou manipulací (start čerpadla ihned po zapnutí proudu a ihned zapnutí) čerpadlo poškodil nebo zničil?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
František Polášek11.01.2021 06:06
Jakub Šafanda10.01.2021 21:06
František Polášek10.01.2021 14:32
Jakub Šafanda10.01.2021 12:28
Jaroslav Šalý10.01.2021 09:58
František Polášek10.01.2021 09:26
Jaroslav Šalý10.01.2021 01:16

Příspěvky
Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 10.01.2021 01:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
Není pravda, že se kompresor neroztočí protože je ztuhlý olej, protože se používá nizkotuhnoucí, ale protože v něm absorbuje chladivo, které nemaže a může dojít k zadření. druhá možnost je, že se při chodu kompresoru poklesem tlaku z něho rychle uvolní a může dojít k poškození ventilů a proto se olej nejdříve ohřívá, aby se chladivo ze studeného oleje vypařilo

Autor: František Polášek
Datum: 10.01.2021 09:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126314
reakce na ...
Dík za info. Koukám že se vyznáte. Zeptám se na to o čem zde už píšu. Po výpadku sítě a její znovu nahození se zapne vyhřívání TČ, to je OK, ale to se samo po ohřátí nerozjede. Musí se to zapnout ručně ovladačem. Automatické zapnutí TČ nemají. TČ nenastartuje a uživatel neví že je vypnuté a v objektu mrzne s různými možnými následky. TČ čeká na zmačknutí tlačítka ovladače aby začalo pracovat. Má to nějaké řešení, upgrade, doplněk atp.?

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 10.01.2021 09:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
Neznám všechna TČ, každý výrobce má své ovládání. Pokud není v návodu, musíte se ptát u dodavatele

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 10.01.2021 12:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
A co je to za TČ? Jsem překvapen, že toto nemá nějaký výrobce ošetřené... To fak takové zařízení existuje?

Autor: František Polášek
Datum: 10.01.2021 14:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126314
reakce na ...
https://www.sinclair-solutions.com/cs/produkty/nastenne-klimatizace-168/vision-serie/6457-ash-24biv-053011000003280.html
Obyčejná nástěnná klimatizace-vzduch-vzduch......chladí-topí-odvlhčuje. Neumí se sama po výpadku a obnovení proudu rozběhnout. Možná že to jde ovládáním přes WIFI. Dává se to do paneláků k bytu, mobilhome, nebo na chaty atd. Třeba to někdo má. Sinclair dělá víc klonů tohoto druhu. Málo poruchové.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 10.01.2021 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
No právě že je to obyčejná klimatizace, neurčená primárně pro topení.
Asi před 20ti lety jsme také na našich neobsluhovaných bodech po republice řešili to, že po obnovení napájení se klimatizace nezapnula a došlo k přehřítí prostoru. Při objednání klimy se nesmělo v objednávce zapomenout na požadavel automatického restartu.
Možná by šlo u této klimy nastavit časovač pro zapnutí a ona by se nejpozději do 24h zase zapla. Nevím.
Možná to u této půjde také zapnout, jen ne přes DO ale buď přes servisní menu nebo nějakým jumperem na desce...
Každopádně u TČ jde o něco jiného, tam je samozřejmě automatický restart velmi důležitý a pochybuji, že to obvyklí výrobci TČ nemají vyřešené...

Autor: František Polášek
Datum: 11.01.2021 06:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126314
reakce na ...
Děkuji za vaši informaci. Je to inspirující a mám na čem bádat. V podrobnějších tech. parametrech i u těchto strojů by mělo být uvedené - autorestart ano/ne. Třeba u některých odvlhčovačů to uvedené je. Dálkovým ovládáním přes WIFI to také zřejmě nepůjde, protože WIFI je také bez napájení. U Sinclairů mají můj dotaz, třeba něco odpoví..... a odpověděli---po vyp/zap sítě se klimatizace rozjede s původním, nastavením. takže OK. Autorestart je samozřejmost, takže to dokumentace už ani neuvádějí.