Dobrý den, potřeboval bych poradit se zateplením šítu u dřevěné chaty. Současný stav je z vniřní strany: palubky 12 mm, 120 minerální vaty a z venku přes to půlkulány spojené na péro.
Jedná se o jižní stranu a tak je v podkroví v létě doslova horko. Jelikož venkovní půlkulány už dosluhují (staré 50 let), chci celý štít předělat tímto způsobem: půlkulány odtrhnu a vyhodím. Přímo ke stávající izolaci chci udělat konstrukci z latí a přidat dalších asi 60 mm minerální vaty. Na toto vrstvu chci dál folii, která nepustí déšt nebo mlhu (prostě vlhko) do izolace a propustí páru zevnitř. Pak chci udělat asi 2 cm vzuchovou mezeru a na to chci přibít prkna 22 mm a spoje překrýt lištami tlustými 16 mm a š. 50 mm. Jina má chata provětrávanou střechu se stropní izolací 120 mm.
Můžete mi poradit?
Nevím, jakou přesně fólii jste tam dávali, ale je rozdíl mezi parozábranou, parobrzdou nebo difúzní kontaktní nebo…
před 3 roky
Dobrý den. Izolace je tam 14 let. Nevím co je to parobrzda nebo parozábrana, ale na šikmé části podkroví, tak myslím i…
před 3 roky
Dobrý den, na tom ale právě hodně záleží, zda je z vnitřní strany pod palubkami parobrzda nebo parozábrana. Kdyby tam…
před 3 roky
6 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.