Dobrý den, dnes jsem prováděl výměnu vody v podlahovce, topíme elektro kotlem ray ke9.
Vše proběhlo dobře, ale na začátku jsem nechtěně neuzavřel přítok do kotle a začal připouštět vodu.
Hned jsem to zavřel, vodu v podlahovce vyměnil, ale teď když vše běží. Občas ukápne kapka vody z přepadu pojistného ventilu.
Je to normální nebo bych to měl řešit?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Wolf20.01.2021 22:41
Martin Vokněr20.01.2021 22:31
Pavel Wolf20.01.2021 22:28
Martin Vokněr20.01.2021 22:23
Pavel Wolf20.01.2021 22:18
Martin Vokněr20.01.2021 22:16
Pavel Wolf20.01.2021 22:12
Martin Vokněr20.01.2021 22:04
Pavel Wolf20.01.2021 22:03
Martin Vokněr20.01.2021 22:01
Pavel Wolf20.01.2021 22:00

Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.01.2021 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Záleží jaký je tlak v soustavě a na jaký tlak je poj. ventil.

Autor: Martin Vokněr
Datum: 20.01.2021 22:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133954
reakce na ...
No tak to nevím, chvíli tam byl tlak kolem 2 barů cca, ale upustil jsem to na 1.1 baru.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.01.2021 22:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Upustil jste to jak?

Autor: Martin Vokněr
Datum: 20.01.2021 22:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133954
reakce na ...
Přes magnetický filtr jsem upousťěl vodu a sledoval tlak na monitoru kotle až na hodnotu 1.1 baru.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.01.2021 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ten ventil by měl být na 3 bary. Jestli na něj dosáhnete rukou tak by ho chtělo přetočit aby se vyčistilo sedlo, některé ventily jdou doleva některé vpravo, to musíte zkusit. Po otočení asi o1/4 kola to v tom ventilu cvakne a vystříkne trochu vody nesmíte se toho leknou. Jestli klesne tlak tak trochu vody doplňte. Když jste měl vypuštěnou vodu tak jste asi nekontroloval tlak exp. nádobě?

Autor: Martin Vokněr
Datum: 20.01.2021 22:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133954
reakce na ...
Já jsem vodu z kotle nevypustil, moc tomu nerozumím.
Vodu v podlahovce jsem měnil uzavřením obou ventilů v rozvaděči a napojil dvě hadice na přítok a odtok.
Poté jsem jednotlivé okruhy uzavíral a otevíral a propláchl vodou z hadice, kterou jsem měl připojenou na baterii.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.01.2021 22:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
smazáno

Autor: Martin Vokněr
Datum: 20.01.2021 22:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133954
reakce na ...
Děkuji za kontakt, počkám do rána, jestli to nepřestane a připadně se ozvu. Moc děkuji.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.01.2021 22:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Čistíte ty průtokoměry, ta voda by se měla vypláchnout i z toho kotle. A použít něco takového.
https://www.koupelny-venta.cz/regulus-ochranna-napln-podlahoveho-topeni-pro-plastove-systemy-mr-501-p-1l/79925/produkt

Autor: Martin Vokněr
Datum: 20.01.2021 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133954
reakce na ...
Voda byla celkem čistá, mírně načernalá. Ale průtokoměry se nevyčistili a jsou stále špinavé, je tam usazený nějaký bordel. Kdybych tam tohle nalil, mohlo by se to rozpustit? Případně jak bych to mohl do oběhu topení nalít?

Autor: Pavel Wolf
Datum: 20.01.2021 22:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Jestli jste si uložil to číslo tak zítra zavolejte nebo klidně hned.