Dobrý den, jak zapojím oběhové čerpadlo 4-40W, 0,44A, aby jej spínal elektronický termostat ADEX TTUV dle nastavených hodnot? Termostat obsahuje svorkovnici s kontakty NC/C/NO nevím, kde vezmu fázi, pracovní vodič a zem? Adex zdřejmně použiji jako ovladač? Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Wolf23.01.2021 08:57
Jan Vaněk23.01.2021 06:28
Pavel Wolf22.01.2021 21:43
Jan Vaněk22.01.2021 21:10
Pavel Wolf22.01.2021 20:48
Jan Vaněk22.01.2021 20:21
Pavel Wolf22.01.2021 19:58

Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 22.01.2021 19:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Fotogalerie:
C – vstupní svorka neboli středová svorka.

NC (normally close) – svorka je propojena s C pokud termostat nechce topit.

NO (normally open) – svorka se spojí s C, pokud termostat chce začít topit. Současně dojde k odpojení od NC.

Záleží kde je to čerpadlo použito, jestli se má při nastavené teplotě rozeběhnout a nebo zastavit. Podle toho zapojíte na svorku NC nebo NO. M má být N

Autor: Jan Vaněk
Datum: 22.01.2021 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133969
reakce na ...
Děkuji. Už tomu rozumím. Jen pro klid v duši, mám fázi čerpadla nechat rovnou spínat termostatem nebo mám použít termostat jako ovládací signál pro jiné spínací relé? Na termostatu je udana zatížitelnost relé max 8A/250V

Autor: Pavel Wolf
Datum: 22.01.2021 20:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
To čerpadlo má min. spotřebu to termostat zvládne. Jiné zapojení je když ovládáte čerpadlo u bojleru a jiné u topení.

Autor: Jan Vaněk
Datum: 22.01.2021 21:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133969
reakce na ...
Budu tím ovládat pouze oběhové čerpadlo topení, chci docílit zapnutí čerpadla při 80st a jeho vypnutí až při 40st.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 22.01.2021 21:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Proč zapnou až na 80st? Co jeto za kotel a jak je zapojený?

Autor: Jan Vaněk
Datum: 23.01.2021 06:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133969
reakce na ...
Jedná se o klasický kotel Viadrus na koks s jedním okruhem radiátorů. Nemá žádný okruh pro udržení provozní teploty kotle. A já chci docílit, co nejdříve provozní teploty, aby nedehtoval a pak až poslat vodu do topení.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 23.01.2021 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Nekoukal jsem přesně na ten termostat ale asi nemá hysterezi 40st aby na 80st sepnul a na 40st vypnul. Asi máte nějaký starší rozvod který pracuje i na samotíž tak že čerpadlem bude voda procházet když bude vypnuté. Můžu vám k tomu říci podstatně dost ale psaní je dost pomalé když pošlete tel. na tak klidně zavolám a poradím.