Autor: Pavel ŽaludCTP Datum: 14.02.2021 08:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 132390 reakce na ... | Idealni stav. Opište stav elektroměru jestli máte před elektrokotlem za tři dny/počet hodin sledování spotřeby a máte ideálně TZ co potřebujete na dimenzováni TČ.
|
|
Autor: Jiří Kubíček Datum: 14.02.2021 00:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, jaká je výška celého domu i s izolacemi, tedy od podkladového betonu s hydroizolací až po vršek vaty na půdě nad stropem patra ? Jestli to dobře počítám, jsou vnější půdorysné rozměry domu cca 10,4 x 14,3 m ? Ještě to chce dodat údaj o tom jaká je celková plocha všech oken a venkovních dveří dohromady ?
|
|
 | Autor: Tom Real Datum: 14.02.2021 11:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134128 reakce na ... | Dobrý den, - výška celého domu je cca 6,35 m (mezi protiradonovkou až po vršek vaty na půdě), - vnější půdorysné rozměry domu vč. fasádního polystyrenu jsou 10,4 x 14,4 m. - celková plocha všech oken a dveří domu je cca 42,8 m2
|
|
 | Autor: Jiří Kubíček Datum: 14.02.2021 12:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Počítal jsem s venkovní výpočtovou teplotou -16°C a průměrnou vnitřní 21°C. Energeticky vztažná plocha je 299,5 m2, měrné TZ prostupem vycházejí cca 111,7 W/K a TZ prostupem tedy cca 4,1 kW. Vnitřní objem vzduchu vychází 568,65 m3 a TZ větráním bez rekuperace a průměrnou intenzitou větrání 0,3 1/h cca 2,3 kW, celkové TZ bez rekuperace cca 6,4 kW. Co se týká rekuperace, tak něco vám unikne infiltrací a reálná účinnost též nebude úplně odpovídat té papírové, takže orientačně si můžete odečíst cca 50% z TZ větráním a celkové TZ celého domu by pak byly cca 5,3 kW. Co se týká volby TČ vzduch/voda, volil bych nějaký inverter o nominálním výkonu kolem 8 kW.
|
|
 | Autor: Tom Real Datum: 14.02.2021 16:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134128 reakce na ... | Dobrý den, pane Kubíčku, moc děkuji za Vaši rychlou reakci. Když to z rekapituluji, tak to podle Vás vychází tepelná ztráta bez TUV cca: * 6,4 kW bez rekuperace * 5,3 kW s rekuperací vzduchu Mám tedy pár otázek. Kolik bych měl cca připočíst na ohřev TUV ve 180-300 litrovém bojleru, pokud je dům pro 5člennou rodinu? Je tam cirkulace TUV. Někteří z prodejců TČ radí koupit TČ vzduch-voda s výkonem jen cca 3/4 TZ. Je to správná cesta? Rozdíl u jednoho z mých prozatímních favoritů je bohužel cca 25.000 Kč mezi 6 kW a 8 kW... Před zadáním svého prvního dotazu jsem zvažoval, zda si zvolit (pro vytápění, ohřev TUV) 6 kW nebo 8 kW tepelné čerpadlo inverterové. Někteří prodejci mi tvrdí, že když zvolím TČ s vyšším výkonem, vydrží déle.
|
|
 | Autor: Jiří Kubíček Datum: 14.02.2021 16:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Zdravím, dost záleží na tom, jestli to TČ bude mít inverter, případně bude součástí instalace nějaká taktovací nádrž zvyšující podíl vody v topném okruhu, navíc oba tyto případy tedy snižují možnost cyklování TČ hlavně v přechodných obdobích, kdy budete aktuálně pokrývat třeba ještě menší TZ, než jsou poloviční a většinu topné sezóny asi poloviční, než jsou výpočtové. U inverteru je to díky výkonovému rozsahu, ve kterém TČ pracuje, v případě TČ bez inverteru, tedy bez proměnlivého výkonu zase cyklování zabraňuje taktovací nádrž, Takže obecně máte tyto možnosti: - zvolit TČ bez inverteru s menším nebo podobným výkonem, než jsou TZ domu a bez taktovací nádrže, ale budete mít dřívější bod bivalence, tedy větší spotřebu TČ, protože občas od určitých teplot sepne přídavná elektropatrona - zvolit TČ bez inverteru s vyšším výkonem, než jsou TZ domu, ale i s taktovací nádrží, bod bivalence bude při nižších venkovních teplotách nebo skoro vůbec, tedy o něco nižší spotřeba, ale dražší investice - zvolit TČ s inverterem s trochu větším nominálním výkonem (spodní výkon inverteru by byl pro vás nejlepší někde kolem 2-3 kW), než jsou TZ domu, nebudete potřebovat žádnou nádrž, bod bivalence též bude až při nižších teplotách nebo skoro vůbec - zvolit TČ s inverterem o ještě větším výkonu, než jsou TZ domu a k tomu dát taktovací nádrž, TČ pak pojede prakticky monovalentně Ve všech případech by byl ohřev TV oddělen od ohřevu podlahového topení trojcestným ventilem do bojleru vhodného pro ohřev TV tepelným čerpadlem (zpravidla dvouplášťový). Osobně bych preferoval co nejlevnější instalaci, ale s dodatečným výkonem, takže tu třetí možnost, vzal bych tedy inverter o nominálním výkonu kolem 8 kW. U některých značek, jako třeba LG jsou různé produktové řady, které mají různý nominální výkon, ale stále stejný spodní výkon inverteru. Takže všechna TČ třeba až do 9 kW nominálního výkonu mají stejný spodní výkon a když cenový rozdíl není velký, je lepší vzít rovnou 9 kW TČ. Osobně bych v dnešní době určitě nebral TČ se 3/4 výkonem, než jsou TZ domu, hlavně u inverteru k tomu vůbec není důvod, proč brát TČ, kde vám bude brzy sepínat bivalence.
|
|
 | Autor: Pavel ŽaludCTP Datum: 14.02.2021 17:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 132390 reakce na ... | Rozdil v cene je minimální na ohřev TUV počítejte 1kW výkonu navíc a dimenzujte na A-7 W 35 . Tedy výkon 7 kW při -7°C.
|
|