Dobrý den,
nezdá mi tepelná ztráta RD s tím, tj. to co uvádí specialista. Jak nejsnáze vypočítat tepelnou ztrátu RD? Potřebuji zvolit vhodný výkon tepelného čerpadla vzduch-voda. Zřejmě invertorové tepelné čerpadlo. Můžete mi poradit? Asi není nutný velmi přesný výpočet...

- jde o obdélníkovou stavbu RD o 2 podlažích, bez sklepa
- delší a více prosklená strana je natočena na JJZ
- severní strana (menší plocha oken) je částečně chráněna nevytápěnou garáží
- RD stojí v Příbrami mimo stávající zástavbu, je zde větrno
- postaveno z obyč. Ytongu 375 mm, zatepleno šedým polystyrenem 250 mm
- okna izolační trojskla, plastová
- izolace mezi patrem a půdním prostorem 400 mm skelná vata
- izolace podlah cca 150 mm podlahový polystyren v přízemi
- vnitřní rozměry RD bez odečtení příček 12,9 m x 9,15 m x 2 patra bez šikmin
- podlahová plocha cca 223 m2 (obě patra celkem)
- výška místností 2,55 m
- dutina mezi SDK a stropem v přízemí 250 mm
- teplovodní podlahové vytápění v obou patrech
- 2 žebříkové radiátory v koupelnách
- bojler 250 litrů pro rodinu (5 osob)
- elektrokotel 12 kW chci nahradit tepelným čerpadlem vzduch-voda
- tepelným čerpadlem chci vytápět RD+ohřívat TUV
- rekuperaci mám v plánu

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel ŽaludCTP14.02.2021 17:30
Jiří Kubíček14.02.2021 16:55
Tom Real14.02.2021 16:33
Jiří Kubíček14.02.2021 12:20
Tom Real14.02.2021 11:29
Pavel ŽaludCTP14.02.2021 08:25
Jiří Kubíček14.02.2021 00:14

Příspěvky
Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 14.02.2021 08:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Idealni stav. Opište stav elektroměru jestli máte před elektrokotlem za tři dny/počet hodin sledování spotřeby a máte ideálně TZ co potřebujete na dimenzováni TČ.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.02.2021 00:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jaká je výška celého domu i s izolacemi, tedy od podkladového betonu s hydroizolací až po vršek vaty na půdě nad stropem patra ? Jestli to dobře počítám, jsou vnější půdorysné rozměry domu cca 10,4 x 14,3 m ? Ještě to chce dodat údaj o tom jaká je celková plocha všech oken a venkovních dveří dohromady ?

Autor: Tom Real
Datum: 14.02.2021 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134128
reakce na ...
Dobrý den,
- výška celého domu je cca 6,35 m (mezi protiradonovkou až po vršek vaty na půdě),
- vnější půdorysné rozměry domu vč. fasádního polystyrenu jsou 10,4 x 14,4 m.
- celková plocha všech oken a dveří domu je cca 42,8 m2

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.02.2021 12:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Počítal jsem s venkovní výpočtovou teplotou -16°C a průměrnou vnitřní 21°C. Energeticky vztažná plocha je 299,5 m2, měrné TZ prostupem vycházejí cca 111,7 W/K a TZ prostupem tedy cca 4,1 kW. Vnitřní objem vzduchu vychází 568,65 m3 a TZ větráním bez rekuperace a průměrnou intenzitou větrání 0,3 1/h cca 2,3 kW, celkové TZ bez rekuperace cca 6,4 kW. Co se týká rekuperace, tak něco vám unikne infiltrací a reálná účinnost též nebude úplně odpovídat té papírové, takže orientačně si můžete odečíst cca 50% z TZ větráním a celkové TZ celého domu by pak byly cca 5,3 kW. Co se týká volby TČ vzduch/voda, volil bych nějaký inverter o nominálním výkonu kolem 8 kW.

Autor: Tom Real
Datum: 14.02.2021 16:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134128
reakce na ...
Dobrý den, pane Kubíčku,
moc děkuji za Vaši rychlou reakci.
Když to z rekapituluji, tak to podle Vás vychází tepelná ztráta bez TUV cca:

* 6,4 kW bez rekuperace
* 5,3 kW s rekuperací vzduchu

Mám tedy pár otázek.

Kolik bych měl cca připočíst na ohřev TUV ve 180-300 litrovém bojleru, pokud je dům pro 5člennou rodinu? Je tam cirkulace TUV.

Někteří z prodejců TČ radí koupit TČ vzduch-voda s výkonem jen cca 3/4 TZ. Je to správná cesta? Rozdíl u jednoho z mých prozatímních favoritů je bohužel cca 25.000 Kč mezi 6 kW a 8 kW...

Před zadáním svého prvního dotazu jsem zvažoval, zda si zvolit (pro vytápění, ohřev TUV) 6 kW nebo 8 kW tepelné čerpadlo inverterové. Někteří prodejci mi tvrdí, že když zvolím TČ s vyšším výkonem, vydrží déle.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.02.2021 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, dost záleží na tom, jestli to TČ bude mít inverter, případně bude součástí instalace nějaká taktovací nádrž zvyšující podíl vody v topném okruhu, navíc oba tyto případy tedy snižují možnost cyklování TČ hlavně v přechodných obdobích, kdy budete aktuálně pokrývat třeba ještě menší TZ, než jsou poloviční a většinu topné sezóny asi poloviční, než jsou výpočtové. U inverteru je to díky výkonovému rozsahu, ve kterém TČ pracuje, v případě TČ bez inverteru, tedy bez proměnlivého výkonu zase cyklování zabraňuje taktovací nádrž, Takže obecně máte tyto možnosti:
- zvolit TČ bez inverteru s menším nebo podobným výkonem, než jsou TZ domu a bez taktovací nádrže, ale budete mít dřívější bod bivalence, tedy větší spotřebu TČ, protože občas od určitých teplot sepne přídavná elektropatrona
- zvolit TČ bez inverteru s vyšším výkonem, než jsou TZ domu, ale i s taktovací nádrží, bod bivalence bude při nižších venkovních teplotách nebo skoro vůbec, tedy o něco nižší spotřeba, ale dražší investice
- zvolit TČ s inverterem s trochu větším nominálním výkonem (spodní výkon inverteru by byl pro vás nejlepší někde kolem 2-3 kW), než jsou TZ domu, nebudete potřebovat žádnou nádrž, bod bivalence též bude až při nižších teplotách nebo skoro vůbec
- zvolit TČ s inverterem o ještě větším výkonu, než jsou TZ domu a k tomu dát taktovací nádrž, TČ pak pojede prakticky monovalentně
Ve všech případech by byl ohřev TV oddělen od ohřevu podlahového topení trojcestným ventilem do bojleru vhodného pro ohřev TV tepelným čerpadlem (zpravidla dvouplášťový). Osobně bych preferoval co nejlevnější instalaci, ale s dodatečným výkonem, takže tu třetí možnost, vzal bych tedy inverter o nominálním výkonu kolem 8 kW. U některých značek, jako třeba LG jsou různé produktové řady, které mají různý nominální výkon, ale stále stejný spodní výkon inverteru. Takže všechna TČ třeba až do 9 kW nominálního výkonu mají stejný spodní výkon a když cenový rozdíl není velký, je lepší vzít rovnou 9 kW TČ. Osobně bych v dnešní době určitě nebral TČ se 3/4 výkonem, než jsou TZ domu, hlavně u inverteru k tomu vůbec není důvod, proč brát TČ, kde vám bude brzy sepínat bivalence.

Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 14.02.2021 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Rozdil v cene je minimální na ohřev TUV počítejte 1kW výkonu navíc a dimenzujte na A-7 W 35 . Tedy výkon 7 kW při -7°C.

odpovědět na původní příspěvek