Prosím o radu, plynový kotel Baxi Ecofour 1.24 sepne, vytopí na cca 70st a hned vypne a sepne znovu až při teplotě 25st. To se stále opakuje a tím pádem to netopi. Čerpadlo funguje. Pořadí mi prosím někdo? Děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Ondřej jjj
Datum: 20.02.2021 14:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Driv to nedelal? Pokud ne Bud je ucpany filtr na zpatecce pod kotlem nebo uz je vzhledem ke stari mozny ze je ucpany vymenik popripade cerpadlo se pomalu toci

Prvni vec zvladnete vy, dalsi snad servisak

odpovědět na původní příspěvek