mám problém s domácí vodárnou, která z ničeho nic dává max. tlak 1,6 bar..
Jedná se o odstředivé čerpadlo ALFAJET 1100 Bss , 1100 W 3600 l / hod 72 m .
Rok výroby 2011, tak mně napadlo, že když jsem už vyměnil tlakovou nádobu, tlakový spínač a odzkoušel otevřít vodovodní baterii při běhu vodárny, aby se případně odvzdušnila a při uzavření baterie běží vodárna stále a jen na max. 1,6 bar., tak asi bude po ní. Poradí mně někdo ještě něco jiného,
než vyměnit vodárnu?
Děkuji za případné rady.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Milan Scháněl24.02.2021 10:43
Jozef Homola23.02.2021 16:06
Mirek Svejda23.02.2021 15:41
Milan Scháněl23.02.2021 15:21
Mirek Svejda23.02.2021 14:52

Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 23.02.2021 14:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pokud čerpadlo nedává tlak, je vadné čerpadlo. Nevím proč jste měnil tlakovou nádobu a tlakový spínač.

Autor: Milan Scháněl
Datum: 23.02.2021 15:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134224
reakce na ...
Děkuji za odpověď a jen tlakovou nádobu jsem měnil z důvodů prasklého balónu , který nešel vyměnit a tlakový spínač pro jistotu. Zkontroloval jsem i zpětnou klapku také pro jistotu.
Děkuji moc

Autor: Mirek Svejda
Datum: 23.02.2021 15:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
To je klasika. Vyběhané čerpadlo. Zpětná klapka, tlakový spínač a tlaková nádoba nemají žádný vliv na dosažený tlak. Pokud by tlak překročil vypínací hodnotu a spínač nevypnul, nebo naopak nezapnul čerpadlo po poklesu tlaku, je vadný nebo ucpaný tlakový spínač. Tlaková nádoba a zpětná klapka má vliv na četnost spínání.

Autor: Jozef Homola
Datum: 23.02.2021 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Doporučuji zkontrolovat oběžné kolo a difuzor zda tam není něco "vyšlehané" , třeba pískem ve vodě.
Jelikož se jedná o odstředivé čerpadlo, tak i malá změna otáček znamená velký pokles výtlaku. Takže i motor pokud by netočil ty správné otáčky může mít za následek nedostatek výtlačné výšky.

Autor: Milan Scháněl
Datum: 24.02.2021 10:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134224
reakce na ...
Moc děkuji za rady a přeji hezké dny.