nizke napeti v jednom zasuvkovem okruhu

Autor: Pavel Sedina
Datum: 03.03.2021 17:05
uživatel: 134155


Dobry den,
nebudu se v nicem hrabat :-), ale zajima me, kde je problem:
* novostavba 5 let
* pondeli vecer vse fungovalo
* utery rano nefungoval jeden zasuvkovy okruh, zadna z 4 zasuvek, jistice v pohode, namereno 0V na zasuvkach (jsou zapojene pres smycku)
* dnes namereno kolisajici napeti 100-130V, viz. odkaz
* vse ostatni funguje, zasuvky, svetla, indukce

neni to spis problem u PRE? Pokud na nic nesaham a jednou tam je napeti nula a jednou 120?

https://www.uschovna.cz/zasilka/ITYSRZ7C7FGKEBBI-FBT/

moc diky za info!

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Vavra04.03.2021 20:14
Jaroslav Šalý04.03.2021 18:02
Pavel Sedina04.03.2021 17:30
Josef Vavra04.03.2021 17:05
Jan Odlas04.03.2021 17:04
Pavel Sedina04.03.2021 16:41
Jan Odlas04.03.2021 13:53
Jan Odlas04.03.2021 13:53
Josef Vavra04.03.2021 12:07
Jan Odlas04.03.2021 10:55
Pavel Sedina04.03.2021 09:49
Jaroslav Šalý03.03.2021 21:00

Příspěvky
Autor: Pavel Sedina
Datum: 04.03.2021 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134155
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
moc diky vsem za reakce, zavada odstranena, bylo to proste, ten kabel v jistici nevypadal zdrave :-( ale zajima me jak se tohle mohlo stat, ze to tak zcernalo, to uz skoro muselo horet, ne? chapu, ze pak pres tu cernou plochu to vedlo malo, byl tam velky odpor, ubytek napeti na tom vedeni, kdyz se pohnulo jisticem, tak to proto kolisalo. ted uz to beha, ale fakt by me zajimalo jak se toto muze stat... nedotazeny sroub???

Autor: Jan Odlas
Datum: 04.03.2021 17:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100438
reakce na ...
Přesně jak píšete, nejlépe každé dva roky projít všechny šroubové spoje. měl jste štěstí že to neblaflo, že ty zásuvky nebyly moc zatěžované. Muselo to tam být od začátku.

Autor: Pavel Sedina
Datum: 04.03.2021 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134155
reakce na ...
vubec jsem netusil, ze poradne utazeni je tak dulezite. tam tedy dochazi k nejakemu fyzikalnimu jevu kvuli vzduchu, kdyz je mezi spoji mikro mezera?

Autor: Josef Vavra
Datum: 04.03.2021 20:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Elektrická pevnost vzduchu je poměrně malá, kolem 1 kV/mm. To znamená, že špatně utažený spoj se přehřeje díky ohmickému odporu a postupně zoxiduje. Pak se ztratí kontakt zcela a vznikne vzduchová mezera. Jenže ta pevnost velkou nemá a prorazí se elektrickým obloukem. To je logicky obrovská další oxidace a vývin tepla.
Když to "dobře" dopadne, začne hořet plamenem.
Aby se proud opravdu přerušil, musí být mezera až 0,3 mm. Vy jste přes elektrické výboje měřil např 70V a 160 se spotřebovalo na té neutažené mezeře 0,16mm.
Tolik zjednodušeně popsaná závada a důsledky.

Autor: Josef Vavra
Datum: 04.03.2021 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Při montáži nedotažený šroub. Pak to takhle zoxiduje a prohoří.
Proto měřím impedanci smyčky, která tyto jevy odhalí dřív, než se něco stane.
Ještě horší je zuhelnatění izolací po navlhnutí. Proto ta zkouška vysokým napětím.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 04.03.2021 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
Ve fabrice se o celostátní dovolené přetahovaly všechny !!! spoje v rozvaděčích

Autor: Josef Vavra
Datum: 04.03.2021 12:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Rozvody měřte vždy s malou zátěží. Např klasická žárovka do 100W.
Pak poznáte kde je plné napětí - tedy např. horní šrouby jističů vždy 230 V - pak je PRE v pořádku. Dolní řada šroubů jističů také všude 230V - jističe také v pořádku.
Pokud žárovka poblikává, je špatně utažen některý spoj a musíte najít kde.
Na videu uvádíte měření, které bez zátěže nedokáže určit, kde je chyba.

V nejtěžších situacích kompletně měřit odpory zemních smyček a odolnost vůči přepětí měkkým napětím až 5 kV - jdu a slyším, kde to práská. Všechny spotřebiče logicky odpojeny.

Autor: Jan Odlas
Datum: 04.03.2021 13:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100438
reakce na ...
Pán píše měkkým napětím až 5kV - toho bych se moc nedržel aby se nepřidělaly další problémy.
Vysvětlení - zkušební napětí běžného kabelu CYKY je 2,5kV!!! takže pozor na to. Jiná věc je když je instalován 1-CYKY tam je Uzkuš 4kV, ale to nepoznáte.

Autor: Jan Odlas
Datum: 04.03.2021 13:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100438
reakce na ...
Pán píše měkkým napětím až 5kV - toho bych se moc nedržel aby se nepřidělaly další problémy.
Vysvětlení - zkušební napětí běžného kabelu CYKY je 2,5kV!!! takže pozor na to. Jiná věc je když je instalován 1-CYKY tam je Uzkuš 4kV, ale to nepoznáte.

Autor: Jan Odlas
Datum: 04.03.2021 10:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100438
reakce na ...
Dobrý den, pokud vám ostatní ve všech fázích funguje tak PRE do toho netahejte.
Je potřeba detailně proměřit dráty na tom daném vývodu kde se vyskytuje chyba. Bude někde přerušený drát, nebo vadný jistič jak jste psal. Víc možností není, pokud tu 0V měříte na všech zásuvkách obvodu.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 03.03.2021 21:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
nemůže být někde chyba na nule?

Autor: Pavel Sedina
Datum: 04.03.2021 09:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134155
reakce na ...
mezi nulou a zemi mam 0, takze nula vypada skutecne na 0. me moc nedava smysl kde se to muze kazit. Ted merim ty zasuvky a je tam cca 75V. Shodim jistic, hahodim jistic a ha! mam 0! Takze musi byt neco s jisticem, ale dava vam to smysl? Vzdyt to je jenom preruseni dratu od PRE... Vse ostatni funguje naprosto ok.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 