Opakované zavzdušňování radiátorů bez nutnosti doplňovat voduDobrý den,
v mém topném systém se asi děje nějaká záhada. Mám RD s celkem 13 radiatory (Korado, celkový objem vody ale neznám. Tipuju tak 180l), plynový kotel Protherm Gepard Condens 25-MKO. Nejvyšší bod radiátoru je ve výšce cca 6,5m. Expanzní nádoba je pouze v kotli - při nízkém výkonu kotle nárust tlaku o 0,3bar, při vysokém výkonu o 0,5bar. Dle topenáře není nutná dodatečná expanzka. Tlak na kotli je v klidovém stavu 1,3bar. Nicméně se mi děje to, že během cca 2 dnů vzroste tlak v okruhu na 1,5bar. V tu chvíli odvzdušním radiátory v patře a tlak zase klesne na 1,3bar. Tedy odvzdušním, ale vodu nemusím dopouštět. Ještě doplním, že topení i kotel je nový a běží první sezonu. Regulace kotle je pouze podle teploty vody (nastavuju 45°) a v místnosti reguluju teplotu pomocí hlavic, které jsou všude nastaveny mezi 2 a 3 (i tak je v domě přes 20°). Ekvitermni regulaci plánuji, ale až po sezoně. Nějaké nápady nebo náměty, co s tím? :) Děkuji