Zdravím,
máme doma plynový kotel Immergas Avio 21 Maior, na něj připojeno 11 radiátorů po domě.
Občas se stane, že teplota na kotli vystoupá až na 110 °C a tlak na 2 bary (viz foto) - zatím vždy jsme kotel vypnuli ze strachu z havárie.
V kotli je servisním technikem vyměněna expanzní nádoba (problém s vysokou teplotou a tlakem byl i před výměnou). Výtlačná i vratná trubka jsou horké. Problému vždy předchází "zarachotění" kotle. Stávající technik si s tímto bohužel neví rady, setkal se s takovým problémem někdo prosím?
Elektronika už podľa mojich info dostupná nieje. Určite by sa mal na to niekto pozrieť odborným okom.
před 3 roky
Jasny ale cerpadlo zapíná elektronika.. tedy muze to delat i elektronika.. coz je otazka zda se da sehnat.. tak ci tak…
před 3 roky
Avio 21 Maior má spínač prietoku vykurovacej vody, je to súčiastka ktorá dáva kotlu informáciu že čerpadlo beží a môže…
před 3 roky
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.