Ahojte.
Drobna otazka. Riesim zastresenie terasy, drevo BSH, sirka konstrukcie 6.4m, hlbka 3.9m, stlpy vpredy 3ks 120x120, vzadu 2ks 120x120.
Co dat ako pomurnicu vpredu a vzadu? Alternativy su 60x200 alebo standardne dat taky rozmer ako je stlp tj. 120x120?
Celkovo sa mi to zda predimenzovane aj tak, ale neviem sa v tomto rozhodnut...
Rozpon medzi stlpmi 3,2m, krokvy 80x140 - 8ks?
Krytina - sklo alebo polykarbonat.
Vdaka.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Ondřej Miňovský
Datum: 10.04.2021 19:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131011
reakce na ...
Pane Jahodo,
u takovéto konstrukce se nebudete potýkat s nosností prvků. Vaše "visutá pozednice", jestli tomu rozumím dobře bude podepřená na sloupech. Ty budou, předpokládám, do té pozednice zavětrovány nějakými šikmými vzpěrami či polosloupky. A to by se vám zbytečně komplikovalo při použití různých profilů, tady Vám doporučuju použít stejný rozměr jako sloupky. Jestli budete řešit rozpěry zádlabem, pak vám 120 mm stačí tak akorát, 50-60 mm zádlab vydrží všechno..