Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Odvod teplého vzduchu z mobilní klimatizace

Autor: Roman Vik
Datum: 13.04.2021 09:54
uživatel: 124951


Dobrý den, po prvním létě k bungalovu s velkými HS portály a i přes přesah střechy 3m, je v domě tzv. "na chcípnutí". Ono to je samozřejmě i otevíráním HS portálů atp. Ale prostě chybí klimatizace. Budeme dávat folie na okna, ale nevěřím, že tohle bude všeřešitelný proces. Napadla mě spásná myšlenka - tzv. mobilní klimatizace. Účinnost jde stranou, v provozu bude jen pár hodin denně. Multisplit je na pár hodin provozu dle mého drahá legrace a navíc dům je krytý zemí a nebudu tahat další trubky přes folii pod zemí.

A teď k dotazu:
Přemýšlel jsme a jediná možnost, jak dostat vzduch z jednotky ven, je přes sání do krbu. Toto sání má servoventil a v létě bude zavřený.
Takže bych před něj dal Tčko a napojit tam výdech z klimy. Společně s odvodem kondenzátu, vedený hadicí až do konce trubky. Toliko myšlenka. A teď:

Vedení sání vzduchu do krbnu je v DN 100, klima má výstup DN 150. Vedení je KG trubce přes dvě 90st kolena v délce 4m.

- Jak zásadně ovlivní chod klimy délka vedení 4m společně s užším profilem trubky 150/100. Z pohledu spotřeby energie. Klima: Gorenje KAM 26THP. Průtok má myslím 370m3/hod

-------------------------------------------------------

Druhý dotaz je k využitelnosti opět mobilní klimatizace k vysoušení prostoru. Pokud bych tuto klimatizaci posadil do místnosti, kde je problém s vlhkostí, a nevyvedl její výstup ven, fungovalo by vysoušení? Nebo pokud by hadice byla napojena ven, fungovalo by mnohem lépe? Musel bych dělat prostup zdí a pokud je to jen o pár wattech, tak mi to za to nestojí.. Vysoušeče přece výstup nemají, mají jen odvod kondenzátu.

děkuji
Roman

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Roman Vik18.04.2021 22:17
Josef Vavra15.04.2021 21:33
Jaroslav Šalý15.04.2021 19:19
CVB Ventilátory15.04.2021 13:28
Roman Vik13.04.2021 12:50
Jozef Homola13.04.2021 11:08

Příspěvky
Autor: Roman Vik
Datum: 18.04.2021 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124951
reakce na ...
Dekuji vsem za reakce.
Nechal jsem bezet klimu v mistnosti s navlhlou omitkou a cekal jsem asi zazrak nebo prinejmensim neco.. Ale nic, to neni ok.

Klima jede 3 dny, dle elmeru (jedine zarizeni s odberem) bere tak 700W. Odvod vzduchu je zpet do mistnosti a kondenzat sveden do odpadu.
Pres kontrolni lahev. A?

Za 3 dny nic, steny stejne, voda nikam netece. Mistnost tak 10 C, vlhkost nevim - prozatim nemereno.

Co muze byt spatne?

Autor: CVB Ventilátory
Datum: 15.04.2021 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130306
reakce na ...
Dobrý den,

k Vašemu prvnímu dotazu. V žádném případě nedoporučuji, bude docházet k přehřívání kompresoru. I když přecházíte ze 150 do 160, není ventilátor v mobilní klimatizaci připraven na takový tlakový odpor. Součástí mobilních klimatizací jsou instrukce, kde se píše, že odvod horkého vzduchu musí být co nejkratší. Čím delší odvod vzduchu, tím nižší účinnost, vyšší hlučnost a za určitých okolností bude docházet k vyšší srážlivosti vlhkosti přímo v potrubí. Výrobci dodávají ke klimatizacím potrubí o délkách 150cm a za tuto vzdálenost také ručí.

K druhému dotazu. Ano, pokud zajistíte stálý odvod kondenzátu, je možné na modernějších mobilních klimatizacích přímo nastavit program odvlhčování a tím, jak bude vlhký vzduch procházet přes výparník klimatizace, kde bude namrzat a následným odmražením bude docházet ke stálému odvlhčování interiéru. V případě, že chcete jen odvlhčovat, nemusíte odvádět teplý vzduch mimo místnost.

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.04.2021 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro vzduchotechnické potrubí v domě platí maximální rychlost 2,5 m/s, jinak to bude hodně slyšet.
Tlakovou ztrátu vám můžu spočítat ale musím znát průtok (m3/h) a všechny vsazené tzv místní odpory včetně druhu a zakřivení kolen nebo oblouků.

Autor: Roman Vik
Datum: 13.04.2021 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124951
reakce na ...
Tak jsem hlava dubová, KG je 160, takže by to snad nemělo vadit. Navíc kompletní vedení je v podlaze a zemi - viz foto. Tedy se napojím z DN 150 na klimě na KG 160, takže OK.

Dotaz tedy zůstává nad vysoušením - musí-nemusí být externí odvod vzduchu. Místnost je nevytápěná, neobsazená.

děkuji

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 15.04.2021 19:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
Jak již bylo napsáno, jakékoliv prodlužování potrubí oproti provedení výrobce je nevhodné zařízení jednak pak pracuje při nevhodných podmínkách a také snižuje výkon a životnost zařízení.
Pro vysoušení se právě využívá, že z výtlaku proudí teplý vzduch

Autor: Josef Vavra
Datum: 15.04.2021 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Fotogalerie:
Při vysoušení se využívá značné ochlazení vzduchu při malém průtoku. Teplý se pouští ke stropu.
Při chlazení se využívá mírné ochlazení vzduchu, tedy vyšší průtok. Teplý vzduch se pouští ven a zdaleka ho nemá být maximum. Naopak ho můžete uškrtit až do stavu, kdy se začne zvyšovat teplota z chladiče.
Provedl jsem záznam podobné klimatizace a je vidět, že rozdíl teplot chladiva a vzduchu bývá jen 1 - 2 stupně.
Konkrétně je zajímavý výstup (5) z kondenzátoru / chladiče kolem 21,5°C , kdy vzduch je 20°C. Škrtil bych průtok až někam k 25°C chladiva. dT 5K nevadí.