Hromosvod bungalov

Autor: Radek Radek
Datum: 13.04.2021 20:03
uživatel: 122080


Dnes mám při kontrolní prohlídce stavby na ohlášku chyběl hromosvod.

V projektu není ,nechci se hádat tak ho udělám.

Jedná se o bungalov , betonová taška sklon 26stupnu štíty , 10× 13 metrů

Jak by měl vypadat , stačil by hřebenový svodič a na každé straně svod po okapu?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Radek Radek18.04.2021 19:12
Jozef Homola18.04.2021 14:37
Jiří Wimmer18.04.2021 13:56
Jozef Homola18.04.2021 13:28
Jiří Wimmer18.04.2021 11:47
Jiří Wimmer18.04.2021 11:31
Jozef Homola18.04.2021 11:16
Tomáš Hluštík18.04.2021 10:24
Stanislav Vinklárek18.04.2021 10:02
Radek Radek18.04.2021 08:08
Tomáš Hluštík17.04.2021 22:53
Radek Radek14.04.2021 21:05
Jiří Wimmer14.04.2021 00:18
Radek Radek13.04.2021 20:25
Stanislav Vinklárek13.04.2021 20:19

Příspěvky
Autor: Jiří Wimmer
Datum: 14.04.2021 00:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132500
reakce na ...
Odpověď na dotaz:
V žádném případě nestačí dva svody. Podle uvedených rozměrů 10x13m je obvod budovy 46m a podle nové normy je zapotřebí na každých 15m obvodu 1 svod. Respektivě by svody něli ít větší vzdálenost než 15m. Samozřejmě někdy nelze mtuto podmínku dodrže a tak je třeba dodržet alespoň ten počet svodů na 15m 1 svod. V tomto případě je zapotřebí min. tři svody, nejlépe však chráni všechny nároží budovy. Z popisu není patrno o jaký tvar budovy a střechy se jedná, co samozřejmě také ovlivňuje způsob ochrany. pokud není na střeše umístěné žádné zařízení, jehož vodivé části prostupují do objektu je vše v pořádku. Ale v případě, že je na střeše umístěn nosním s anténami, nebo fotovoltaika a pod. kde dochází k prostupu vodivých částí di objektu, musí se toto zařízení chránit oddáleným jímačen, ale nikoli spojovat s vedením hromosvodu a výsledný odpor uzemnění by nemněl přesáhnout hodnotu 10 ohmů, pokud se nejedná o společné uzemnění s elekt. zařízením.

Autor: Radek Radek
Datum: 14.04.2021 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Děkuju za odpověď , střecha je sedlová se štíty.

A co ten hřebenovej hromosvodovej drát musí tam být takové ty jakoby anténky nebo stačí rovina s hřebenem.

A průměr drátů ? Materiál?

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 13.04.2021 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Snad ano. Jinak ještě připomínám měření vodivosti a schválení revizákem (kdysi před lety jsem si nechal hromosvody dělat - tenkrát se ještě antenní stožár zemnil, ale dnes už údajně ne .. norma se změnila ..).

Autor: Radek Radek
Datum: 13.04.2021 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Na střeše není žádná anténa , revize a řádné uzemnění je v pohodě , jen nevím jestli stačí dva svody .

Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 17.04.2021 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Dva svody a "revize je v pohodě" jsou dva protiřečící si výroky....
Viz co psal pán nahoře.
Právě kvůli revizi doporučuji si to od někoho nechat navrhnout a pak třeba udělat svépomocí.
Nebo nedělat, když není v projektu - projekt stavební úřad patrně schválil, tak při kolaudaci nemůže vyžadovat, když v projektu není.

Autor: Radek Radek
Datum: 18.04.2021 08:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Nechci dělat revizi na dva svody ,

Jen bych se rád dozvěděl jak to má vypadat a nebylo to celé předimenzované.

To se u montážni firmy nedozvím.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 18.04.2021 10:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Na tomto webu jsem našel normy i nabídku materiálu:
http://www.tremis.cz/ostatni/normy/
A když omrknete pár bungalovů jak je to uděláno, můžete se na to vrhnout svépomocí .. maximálně Vám revizák řekne že něco musíte upravit ;-)

Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 18.04.2021 10:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Problém je, že na hromosvodu začínáte pracovat už v začátku stavby - vyvedení zemnících pásků ze základů v patřičných místech po obvodu stavby. To se později dodělává obtížné s dodatečně prizemneni není až tak triviální záležitost.
Než blbě uzemněný hromosvod, to raději žádný.
A ze zkušenosti vím, že i revizák, co vám udělá "revizi" na elektroinstalaci domu, aniž by ji někdy viděl, nebude chtít mít s revizi hromosvodu nic společného.
Podle mne nejlepší cesta je projekt a pak realizace svépomocí.
Nebo ho nedělat, plus nemusíte a nemáte správně vyvedena uzemnění.

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.04.2021 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
p. Radek

Mohu popsat jak dělala firma hromosvod mne před 21 lety. Dodala mne vodič a vysvětlila jak to mám zakopat a připravit a kde bude krabice na měření a připojení rozváděče. Ptala se zda bude splolečné zemnění s domovní instalaci. Tam požadují menší odpor. Souhlasil jsem a tak se výkop prodloužil. Nicméně při proměřování něco málo chybělo, tak se prokoply asi 2 m další drážky a do země se s takovým "malým beranidlem" s zarazily další dva pruty kolem 2 m délky a propjilo se to a už to bylo s rezervou. Svody ze střechy jsou dva po uhlopřícce domu.

Autor: Jiří Wimmer
Datum: 18.04.2021 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132500
reakce na ...
Vážený pane Homola,
pravda, že před 21 lety se tak nějak hromosvodná ochrana dělala, ale to platila ještě stará norm ČSN 34 1390. Z výřezu té fotografije naení patrné jak je celá ochrana provedena, jaký je rozměr domu a pod. píšete něco o dvou svodech, jeden je u okapové roury na pravé straně fotografie a druhý je patrný asi 1 - 1,5 m od komína ke středu hřebene. V tomto případě / dva svody/, by takto provedený hromosvod neplnil řádně svoji funkci - pokud možno rovnoměrné rtozložení svodů po obvodu objektu.
S pozdravem J.Wimmer.

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.04.2021 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Pokud to někoho zajímá, tak rozměr domu (základy) je 9,75x11,5 m. Svody jsou na protilehlích rozích (uhlopříčně) a vedení je přes celý hřeben.

Autor: Jiří Wimmer
Datum: 18.04.2021 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132500
reakce na ...
Omlouvám se, ale z té první fotografie to vypadalo jako napojení druhého svodu vedle komína, ale z té druhé je patrné, že to je napojení pomocného jímače na komíně - tak pak je to v pořádku a počet svdů v té době odpovídal platné normě.
S pozdravem J.Wimmer

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.04.2021 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nic se nestalo.
Jsou tam dvě napojení a to proto, že komín je oplechován měděným plechem.

Autor: Jiří Wimmer
Datum: 18.04.2021 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132500
reakce na ...
Jak jsem psal výše, dva svody na tento objekt je málo. Počet svodů se řídí obvodem domu a v tomto případě to vychází něco přes tři svody a proto je lapší instalovat čtyři, na každém nároží, pokud se jedná o klasický tvar. Jinak čím má hromosvod více svodů tím je to pro ochranu lepší /bleskový proud se může lépe rozložit s menší intenzitou a přejít do zemně, samozřejmě je třeba přihlédnout na ekeonomickou stránku a na vzhled objektu/. Při pouze dvou svodech by to asi žádný revizák neuznal.
Je pravda, že když hromosvod nabyl v projektu, tak to stavební úřad nemůže vymáhat, ale na druhou stranu je zarážející, že to v projektu není, protože to vyplívá ze stavebního zákona a od 1.11.2006 kdy vstoupila v platnost nová norma /ČSN EN 62305-1-3 by mněl být v rámci projektu vypracován i výpočet rizika, který stanoví systém ochrany LPS, podle kterého se provádí vlastní montáž.
S pozdravem J.Wimmer - revizní technik hromosvodů.

Autor: Radek Radek
Datum: 18.04.2021 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Děkuju všem za hodnotné info.

Dům je stejný jak na fotce pana Homoli , jen o metr delší a na střeše není vůbec nic.

Stavba na ohlášku březen 2015 , tam toho ve výkresové dokumentaci moc není ...

Ale chcu ho udělat a neprudit je.

Nevím jestli tam musí být ty trapné anténky ,. materiál a jeho průměry.

odpovědět na původní příspěvek