Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

zapojení elektrického podlahového topení v rozvaděči

Autor: Martin Tesař
Datum: 16.04.2021 14:56
uživatel: 122482


Je zapojení na obr. provozuschopné?

Je to jen náčrt,proto detaily jako 3 svorky v proudovým chrániči nebo chybějící zem neberme v potaz.

Jedná se o dvojtarif.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Martin Tesař18.04.2021 11:14
Martin Tesař18.04.2021 11:01
Tomáš Hluštík17.04.2021 23:06
Josef Vavra17.04.2021 19:06
Martin Tesař17.04.2021 17:53
Josef Vavra16.04.2021 15:37
Martin Tesař16.04.2021 15:03

Příspěvky
Autor: Martin Tesař
Datum: 18.04.2021 11:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122482
reakce na ...
Fotogalerie:
Posílám kompletní zapojení.(trochu nepřehledné vím)
Jistič 32A tam je z důvodu stykače HDO který je dimenzovaný na hodnotu max 32A.
Pokud by to bylo bez tohoto jističe,musel bych dát stykač pro 63A.(Přívod do rozvaděče je kabelem 5x10 jištený 63A.
Musel bych to také proklemovat nejlépe 10 kou drátem.
Proto sem zvolil 3 fáz jistič 32A,3fáz stykač na 32A ,proklemování 6kou drátem.
Jinak výkon podlahovek je pro každý jistič v rozmezí 1000-2500W.

Autor: Martin Tesař
Datum: 17.04.2021 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122482
reakce na ...
Fotogalerie:
Mám tu menší úpravu. Je možné i toto zapojení?
Jsou zde 2 povely z HDO.
Jeden pro podlahové vytápění a druhý pro bojler.

Autor: Josef Vavra
Datum: 17.04.2021 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Opět správně. Všechny topné okruhy a termostaty máte za chráničem. Všechna ovládání relé HDO z JEDNÉ fáze máte naopak před chráničem.

Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 17.04.2021 23:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Proč ten třífázový jistič 32A?
Stejně musíte samostatně jistit každý okruh topení a pokud to uvažujete jako centrální vypínač topení, tak praktičtější je stykač s ovládací páčkou.

Autor: Martin Tesař
Datum: 18.04.2021 11:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122482
reakce na ...
Poslal sem komentář s novým obrázkem viz víše.
Jinak stykač s ovládací páčkou by byl jistě nejlepší,ale nevím jestli by to prošlo u revize,jelikož při manuálním zapnutí je to porušení připojovacích podmínek,jelikož tyto spotřebiče musí být blokovány v době vysokého tarifu.

Autor: Martin Tesař
Datum: 16.04.2021 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122482
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek zde

Autor: Josef Vavra
Datum: 16.04.2021 15:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
V pořádku, správné oddělení chráněného obvodu podlahy.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 