Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výběr tepelného čerpadla

Autor: David Hejna
Datum: 19.04.2021 21:25
uživatel: 134536


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den,

firma nám staví dům a měli jsme mít tepelné čerpadlo Nilan Compact AIR 9 - https://nilan.cz/compact-air-9/ To má aktivní i pasivní rekuperaci. Vzduch - voda.
Staviteli ho však rozmluvili především z obavy, že při jakékoli poruše se velmi složitě opravuje, jelikož je to více zařízení v jednom.

Navrhli nám místo toho nyní tuto kombinaci zařízení
- Tepelné čerpadlo Panasonic 9kW ; KIT-WC07 J3E5
- CZ-TAW1- internové rozhraní AGUAREA - Cloud
- Boiler 250L včetně přírubové patrony TUV-OKC250NTR
- Rekuperace KOMFORT ULTRA D105 - Blauberg

Jelikož se v TČ vůbec neorientuji, chtěl bych poprosit o radu, zda se pro náš domek výše zmíněné hodí, případně navrhnout v cca podobné cenové relaci něco jiného.

Stavíme bungalov - 150m obytná plocha, podlahové topení. Tepelné ztráty vypočteny na 5,23kW. Údaje o domku v přiloženém obrázku.

Předem děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola21.04.2021 18:14
Roman Novák21.04.2021 17:27
Mirek Svejda21.04.2021 17:21
Mirek Svejda21.04.2021 17:18
Josef Vavra21.04.2021 16:04
Pavel ŽaludCTP21.04.2021 08:58
Jaroslav Šalý20.04.2021 18:13
David Hejna20.04.2021 18:02
Mirek Svejda20.04.2021 12:53
David Hejna20.04.2021 12:38
Mirek Svejda19.04.2021 23:49
Jaroslav Šalý19.04.2021 23:20
David Hejna19.04.2021 23:01
Jaroslav Šalý19.04.2021 22:52

Příspěvky
Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 21.04.2021 08:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Didestor s patřičným výkonem recirkulace je jak umělý maso vypadá a není. Zbavíte se všeho a nejede to přes vymenik rekuperace.

Autor: Josef Vavra
Datum: 21.04.2021 16:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Naopak, ničeho se nezbavíte, jen to roznesete po kuchyni. Stačí přečíst mnou váženého diskutéra v odkazu
https://forum.tzb-info.cz/141077-dimenzovani-rozvodu-kontrola-navrhu#text18
Další nechtěné důsledky popisuje v odkazech
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=1676
Tak zkuste číst nejen reklamní popisy prodejců.
V rekonstruovaných prostorách používám k plné spokojenosti uživatelů podtlakové větrání řízené dosaženou vlhkostí. Což nakonec i z té rekuperace dokážete udělat také.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 21.04.2021 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
To by musel být pořádný pi*omec, aby si pořizoval rekuperaci a pak ji používal jen jako podtlakové větrání.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 19.04.2021 23:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
V každém případě je výhodnější kombinace pasivní rekuperace + TČ. Uvedený Nilan Compact je aktivní rekuperace. Je to v podstatě malé TČ, které odebírá teplo z odsávaného vzduchu. Pokud nechete dům totálně vysušit, musíte v mrazech snižovat výkon větrání, jenže tím klesá výkon pro dotápění a ohřev TUV. Ve výsledku neumí pořádně topit a budete muset instalovat další topení. Podobně neumí pořádně ohřev TUV, takže je nutno dohřívat přímo elektřinou. Stejně tak nestačí ani výkon chlazení

Autor: David Hejna
Datum: 20.04.2021 12:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134536
reakce na ...
Moc děkuji za reakci. Takže ten zmíněný Panasonic Vám přijde rozumnější? Doporučil byste případně něco úplně jiného? Díky a pěkný den ;)

Autor: Mirek Svejda
Datum: 20.04.2021 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Já bych si určitě pořídil kombinaci pasivky a normálního TČ. Panasonic patří do střední třídy podobně jako třeba LG a další. Poptejte více typů. Rekuperační jednotka patří mezi nejlevnější rekuperace a má jen AC motory. Osobně bych si radši připlatil a pořídil si stroj s EC motory a trochu lepší regulací namátkově třeba Nilan.

Autor: David Hejna
Datum: 20.04.2021 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134536
reakce na ...
Super, díky moc za info. EC motory si řeknu. Mohl bych ještě poprosit - je v pohodě odtahová digestoř a zároveň rekuperace? Hodně se bráním jen cirkulační digestoři, která prostě není úplně funkční. Děkuju :-)

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 20.04.2021 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
cirkulační digestoř čistí vzduch před odtahem od mastnot a rekuperace pak odtahuje. Nebojte, mám v provozu 20 let, viz příspěvek níže

Autor: Roman Novák
Datum: 21.04.2021 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Byl jsem se teď na toho strašáka v podobě mastnoty podívat do odtahového potrubí jak z kuchyně tak z koupelny. Po šesti letech prachu, že by se dal "nabírat lopatkou", ale mastnota nikde. Čistitelnost jak kuchyni tak v koupelně stejné. Tedy z kuchyně byla menší vrstva prachu jinak žádný rozdíl. I když jsem to tam chtěl nechat aspoň deset let (ze studijních důvodů) tak je to během pár minut vyčištěno.

Edit: Rovněž můžu potvrdit, že prach je bez sebemenší stopy zápachu.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 21.04.2021 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pokud Vám vadí cirkulační digestoř, tak udělejte přímý odtah ven + nějakou klapku která se otevře při zapnutí digestoře. Jinak Vámi uváděná rekuperace KOMFORT ULTRA D105 je poněkud nesmysl. S udávaným výkonem 100m3/h je max do malého bytu

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.04.2021 18:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Mám takovou klapku protože žaluzie třískaly větrem a zasekávaly se v otevřené poloze.
Klapka musí být na magnet aby to vítr neotvíral. Navíc žaluzie moc ohýbaly proud vzduchu na zeď.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 19.04.2021 22:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
V tomto případě jsem schopen Vám nabídnout nejsofistikovanější zařízení na trhu - KOMPLET - VZT + TČ včetně AKU. Vzduchotechnická jednotka s pasivní rekuperací s entalpickým výměníkem s by-passem, s EC motory i s ohřevem vzduchu s dvouteplotní- zónovou regulací, tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorem a ve spojení s VZT i s klimatizací. AKU s bojlerem 2x160l. Výhoda jednoduchá montáž, s regulací ovládající potřeby TZB domu s možností samostatného provozu. Nutnost technická místnost cca 4m2 (nejlépe u venkovní zdi)

Autor: David Hejna
Datum: 19.04.2021 23:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134536
reakce na ...
Díky za odpověď, ten Panasonic není vhodný? TM (3m2) máme 2,3m od obvodové zdi, v cestě stojí špajz.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 19.04.2021 23:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
V tom případě bych musel vidět dispozici.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama