Zdravím, mohl by prosím někdo poradit s rozměry nosného trámu střechy přístřešku?
V současné době máme u stávající budovy přístřešek 3,5x3,5m, který bychom chtěli rozšířit o dva metry délky na 5,5x3,5m.
Z jedné strany jsou nyní střešní trámy ukotveny ve zdivu stávající budovy, na druhé straně jej podpírá vodorovný trám na stojkách (100x100mm), který bychom chtěli nahradit nějakým jiným trámem v délce 5,5m, tak aby uprostřed nemusel být žádný sloupek jako podpěra - tj. nosný střešní trám by byl délky 5,5 m ukotven pouze na krajích (stojkách 100x100mm). Střecha je/bude ze záklopu z palubek + Ipa/asf. šindele).
Sněhová oblast III, větrová oblast I.
Prosím poradil by někdo, zda by ten 5,5m dlouhý střešní trám mohl být BSH 100x160mm? Případně jiný návrh?
Předem děkuji
Jan Drozd
Ten sklon k borcení bych u nás neviděl jako problém, jelikož ten BSH hranol bude z jedné strany rovněž usazen vezdivu,…
před 3 roky
Zde nejde o nosnost trámů. Ta vyhoví, zde jde o průhyb. Dotvarování dřeva je oficální termín a je uveden v normě,…
před 3 roky
to už jsou pro mně docela náročné propočty. Můžete prosím vysvětlit co je myšleno dotvarováním a jaký to má vliv na…
před 3 roky
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení