Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

zaregulování otopné soustavy v návaznosti na výměnu radiátorů

Autor: Oldřich Jícha
Datum: 11.05.2021 07:38
uživatel: 134640


Dobrý den,
asi před 10-ti lety jsme si nechali v domě zaregulovat otopnou sestavu.
Nyní někteří vlastnící uvažují, že si stávající litinové radiátory, nechají vyměnit za modernější deskové.
Po realizování výměn radiátoru, bude nutno opět nově zaregulovat otopnou soustavu?
Jsme společenství vlastníků, ale dle prohlášení vlastníka jsou radiátory ve vlastnictví jednotlivých vlastníků.
Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 11.05.2021 22:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý večer, nájemníci nemohou svévolně zasahovat do otopné soustavy (viz. foto v příloze). Pokud si chtějí stávající litinové radiátory vyměnit za deskové, musí být dodržen stávající výkon OT, který by měl odpovídat původnímu výpočtu tepelných ztrát. Záměnu je nutné konzultovat s projektantem, v součinnosti s vedením SVJ.
Přepočet se provádí pro původní teplotní spád. Pokud byste chtěli váš objekt zateplit, nemusíte OS později znovu regulovat, pouze se přenastaví teplotní spád. To však platí jen pro otopnou soustavu, která je vyregulována na základě metody TH (termohydraulicky).