Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rojek KTP 30

Autor: Marek David
Datum: 27.05.2021 14:25
uživatel: 134706


Zdravim. V lednu jsme zakoupili kotel Rojek KTP 30, nechal vyfrezovat a vyvlozkovat nerezi komin na prumer 180, vyska kominu 9 a pul metru bez regulatoru tahu. Vytapim dvoupodlazni dum, litinove radiatory 11x a 4 mensi plechove v koupelnach a wc. Nyni pri venkovni teplote 15 stupnu zatopim a po 2 a pul hodinach se dostanu na vystupni teplotu 60 stupnu pri plnem vykonu kotle, prikladam tvrde suche drevo a brikety Ruf. Mam otevrenou spodni dusivku naplno, otevrenou ruzici na prikladacich dvirkach a sekundarni vzduch je otevreny napul jen zepredu kotle, vzadu uzavreny. Mel jsem kotel o vykonu 21kW a nebyl problem se dostat na vystupni teplotu 80 stupnu. Ted mi teplota kolisa a pres 60 se nemuzu dostat, tak bych Vas chtel poprosit o radu, kde hledat chybu v topeni, abych mohl kotel naplno vyuzit.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Stanislav Vinklárek28.05.2021 19:40
Jaroslav Dítě27.05.2021 20:30
Pavel ŽaludCTP27.05.2021 20:19
Marek David27.05.2021 20:04
Marek David27.05.2021 20:04
Marek David27.05.2021 20:00
Marek David27.05.2021 20:00
Pavel ŽaludCTP27.05.2021 19:55
Marek David27.05.2021 19:51
Stanislav Vinklárek27.05.2021 15:22
Jaroslav Dítě27.05.2021 15:14
Jaroslav Dítě27.05.2021 15:00
Stanislav Vinklárek27.05.2021 14:43

Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 27.05.2021 15:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě se zeptám neto, jak máte kotel zapojený. Máte nucený oběh s čerpadlem, s čerpadlem a ochranou zpátečky a nebo na prostou samotíž? Někdy se také používá samotíž s čtyřcestným ventilem, a nebo nucený oběh s čtyřcestným čerpadlem. Jak to máte Vy?

Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 27.05.2021 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Jak a jakým ventilem je řešena ochrana zpátečky?

Autor: Marek David
Datum: 27.05.2021 20:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134706
reakce na ...
Cerpadlo a pojistovaci ventil

Autor: Marek David
Datum: 27.05.2021 20:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134706
reakce na ...
Fotogalerie:
Cerpadlo a pojistovaci ventil

Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 27.05.2021 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Bez ochrany zpátečky (3,4 cestný ventil) to šlapat nebude.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 27.05.2021 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Přesně tak. jakmile je nucený oběh (s čerpadlem), tak je potřeba instalovat ochranu zpátečky a nebo řízený čtyřcestný ventil. Pro dobrou funkci soustavy i kotle je potřeba provést instalaci se dvěma čerpadly. To by měl ale topenář vědět.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 27.05.2021 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Podívejte se do návodu ke kotli. Kotel by měl pracovat s tahem 16Pa a vy budete mít tah určitě 25 až 35Pa, podle teploty spalin. V první řadě si pořiďte a nastavte regulátor tahu a teploměr spalin. Řiďte se návodem výrobce. Vy musíte v přikládací komoře vytvořit žhavé ohnisko a to docílíte jenom přiměřeným přívodem vzduchu pod rošt, případně přikládacími dvířka. Ty boční vzduchy musíte mít otevřeny jenom tak, aby se vám po rozhoření z komína nekouřilo. Pokud tyto boční (sekundární) vzduchy přeženete, tak způsobíte velké ochlazení plynů a dojde k zastavení jejich hoření. Pak vypustíte nespálené plyna komínem a ještě ochladíte spaliny, které by měly ohřívat výměník. Někdy, pokud je tah příliš velký a regulátor nasává příliš mnoho vzduchu, je stále otevřený naplno, tak je dobré použít ještě škrtící klapku. Pak je pořadí od kotle : Regulátor tahu, škrtící klapka a sopouch. Škrtící klapku přivřeta tak, aby se regulátor po roztopení kotle otevíral nanejvýše do 40°. při nastaveném tahu ma 15Pa. Vše se pak doladí podle hoření a teploty spalin.

Autor: Marek David
Datum: 27.05.2021 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134706
reakce na ...
Dekuji za rady, ktere jsou mi dost uzitecne. Poresim s kominikem, aby mi instaloval regulator tahu popripade i skrtici klapku, jak jste doporucil a verim ze vse bude fungovat jak ma.

Autor: Marek David
Datum: 27.05.2021 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134706
reakce na ...
Dekuji za rady, ktere jsou mi dost uzitecne. Poresim s kominikem, aby mi instaloval regulator tahu popripade i skrtici klapku, jak jste doporucil a verim ze vse bude fungovat jak ma.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 27.05.2021 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Jsem fanda tohoto kotle i když ho nemám ...
.. ale rozhodně bych investoval do regulátoru tahu. Výrobce totiž v návodu píše požadovaný tah komína 5-15Pa nebo v jiném návodu 16Pa .. a vy máte tak 30-40Pa.
Ohledně paliva - hnědá kostka je uvedena v návodu a alternativně dřevo.
re - komín - to vložkování bylo zbytečné ... teplota spalin při jmenovitém výkonu je nad 200C.
ps - kdysi jsem topil v obyčejném prohořívacím kotli K35/29kW polosuchým smrkovým dřevem a za hodinu po zátopu bylo na kotli 120C bez ochrany zpátečky s 8-11 radiátory/400l.

Asi bych doporučil koupit pár kubíků měkkého dřeva - jeví se mi jako blbuvzdorné a vhodné pro méně zkušené topiče.

EDIT - rozsáhlá diskuze o kotlích ROJEK je zde:
https://forum.tzb-info.cz/102349-kotle-rojek
.. nicméně to vypadá že kotel chce zkušenějšího topiče .. a už to můj favorit nebude ...

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 27.05.2021 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Z té rozsáhlé diskuze doporučuji pozorně přečíst příspěvěk V. Sádla - https://forum.tzb-info.cz/102349-kotle-rojek#text692 - toho chlapa trošku znám - doporučuje topit:
- německé uhelné brikety Heiz Profi - dnes UNION
- dřevěné brikety

- dřevěné polena .. NE, ty se neosvědčila

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 28.05.2021 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Ještě připomenu doporučené zapojení kotle dle výrobce:

http://www.rojek.cz/pdf/TTP/Akumulace.pdf

Autor: Marek David
Datum: 27.05.2021 19:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134706
reakce na ...
Dekuji za odpoved. Priznam, ze jsem laik a rad bych vse vychytal, proto jsem polozil dotaz zde na foru, ale to neznamena, ze bych Vas chtel svym dotazem odradit od toho, aby kotel nebyl Vas favorit. Bylo mi doporuceno dokonce vlozkovani na 200, ale mi pripadalo 180 dostacujici. Ted uz vim, ze je to az moc, pozde.