Autor: Juraj Zima
Datum: 31.05.2021 11:32
uživatel: 134711


Dobrý deň,
prosím o radu pri výbere tepelného čerpadla.
Rodinný dom 2. podlažný. 140m2, tepelné straty 7,2kW (bez vplyvu prerušenia vykurovniaa 6,47 kW)
Z viacerých ponúk som nakoniec dospel k nasledujúcim možnostiam a neviem sa rozhodnúť (zoradené podľa mojich momentálnych preferencií):
1. Stiebel Eltron HPA-O 8 CS Plus compact Set
2. Mitsubishi EHST20D-VM2D/PUHZ-SUZ-SWM80VA
3. Panasonic High perfomance WH-ADC0309J3E5 , WH-UD09JE5-1
4. Samssung jednotka AE090RXEDGGEU, Hydro – box AE260RNWSGG/EU - 260l zásobník TUV
Najviac som naklonený pre Stiebel. Požadoval by som integrovaný zásobník pre TUV. S TČ budem aj chladiť podlahovku - min.teplota vody 18°C. TUV pre 4 osoby (z toho 2 ženy).
Cenovo je Stiebel, Samsung, Mitsubishi narovnako, Panasonic je lacnejsi o cca 700€.
Ďakujem
Juraj

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Šalý02.06.2021 08:33
Juraj Zima31.05.2021 20:05
Juraj Zima31.05.2021 20:05
Jaroslav Šalý31.05.2021 19:17

Příspěvky
Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 31.05.2021 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
Doporučuji vždy zjistit více o celkové ceně včetně montáží chlazení, vody, elektro u MaR, Základní cena jen za základ může být matoucí.
Pokud uvažujete v domě s větráním s rekuperací (vřele doporučuji - mám 20let) navrhuji i KOMPLET 7 i s AKU i bojlerem 2x160l s minimální montáží včetně dálkového ovládání. Více viz frigotech.cz

Autor: Juraj Zima
Datum: 31.05.2021 20:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134711
reakce na ...
Ďakujem za reakciu.
Ceny, ktore som obdrzal su komplet vratane.montaze. Rekuperaciu neuvazujem, chladenie bude iba cez podlahovku. Zapojenie je komplet s napojenim , MaR neuvazujem. Urcite to ma svoje vyhody, to co uvadzate, no skutocne takuto vybavu neplanujem. Teraz som zuzil vyber na Mitsu a Stiebel. Ktore z tychto dvoch bide lepsie - hlavne parametrovo a ekonomilou prevadzky.

Autor: Juraj Zima
Datum: 31.05.2021 20:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134711
reakce na ...
Ten Stiebel je monoblock, takze chladenie uz ma poriesene od vyroby. Napaja sa uz iba na rozvody vykurovania.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 02.06.2021 08:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
KOMPLET je rovněž monoblok.