Potřeboval bych poradit s odvodem kondenzátu od vnitřní jednotky klimatizace. Klimatizaci mám nainstalovanou cca měsíc od firmy co se tím živí. Při delším provozu - cca hodinu a půl začne ze spodku klimatizace téci voda - taková čůrka. Jediné co v tuto chvíli pomůže je vypnout klimatizaci a odpojit od sifonu hadici kterou vede kondenzát. Po lehkém zatřesení z hadice vyteče cca deci vody.
Hadice je zakončena do kolínka (8 až 16mm) https://www.alcaplast.cz/vyrobky/sifony/… Druhé širší kolínko je využité na pračku. Obě kolínka jsou připojena do obyčejného podomítkového sifonu https://www.alcaplast.cz/sifony/prackove…
Kde by mohl být problém? Je to kolínko moc úzké a je tam malý průtok? Nebo je problém v tlaku (velký tlakový odpor)? Nebo v sifonu? Nebo ve spádu potrubí? (cca metr a půl vede v liště která je rovně a nevím jestli je tam spád - poslední dva metry vede potrubí skoro kolmo). Odvod je realizován samospádem.
Pokud budou nutné fotky tak doplním.
Budu vděčný za každou radu, dosud jsem na internetu nic moc nenašel kromě obecného shrnutí zde - https://www.mmspektrum.com/clanek/odvod-…
Díky všem za rady, David
Ano, klimatizace funguje bezchybně při nasměrování trubky rovnou do kyblíku. Fouknutí vyzkouším. O tom netěsném…
před 3 roky
Je to jednoduché- fouknutí do trubky jdoucí nahoru musí být bez bublání. Pokud tam je sifon(prohnutí), je třeba ho…
před 3 roky
Přikládám fotky jak vypadá současné zapojení. Jednotka na fotkách není vidět - je na druhé straně zdi.
před 3 roky
14 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení